我也不知道这东西算不算仪表,
今天测了2个插座检测仪
一个彩屏最高配德X西 一个前几年修大师就测过得众仪
德X西价格是众仪得3倍 但是两者逻辑是一模一样
一共测试5种比较刁钻得情况
两个检测仪测得的结果可以说是一模一样
先来最简单的,缺地线
两者都能测出来并正确显示
然后缺零线
两个检测仪都能报错,但是报错内容不正确,两者报错都是火地接反
到这其实我已经失望了。但是测试还是要继续
接下来零线接到地线位置并缺地线,两者都报错“缺地线”
接下来地线接零线位置并缺零线
两者都报错“火线地线接反”
然后是终极杀招,地线零线调换位置
两者均报“接线正确”。。。
然后最精彩的部分来了
按照原理来说,零地接反以后按漏保测试按钮漏保应该就跳不了闸了
这也是唯一能区分零地是否接反的方法,前提是这路线上必须有漏保而且漏保端接线必须正确
这是得X西最后的遗照。按了测试按钮漏保确实不跳闸,但是得X西也烧坏了。。。
众仪得按了测试按钮以后就黑屏了。但是关机重启以后貌似没什么问题。
总结。插座检测仪有一点智商税。不要信它上面说得接线错误得原因,只要它报接线错误就要认真检查了。多半有什么地方错了
零地接反且线路上面没有漏保得话没有办法靠这个检测仪区分。
如果图个方便实在要买一个得话20多大洋得众仪买一个就得了。。得X西得用料质量实在是不敢恭维。
|