柜子里断路器不定时跳总闸,下面两个风扇,两台柜机,当时试着合了一下,放炮了。也没测量,手头也没带表,直接换了。推上正常运行,以为完事了。
晚上回信说又跳了,次日拿了新买的胜利的1508m,到那从上到下都量了一下,500V绝缘也打了一下,没有异常。
这就没了直接走临时电源,各走一个检修箱。
这个空调都有自己的漏保,上面还有自己的断路器,不可能越级跳2个。
第三天反应没有跳闸,这问题就在外面配箱子里了。拿了个502A,从总闸下面用500V电压测绝缘,直接叫了,看来这几个断路器有问题,挨个测试。原来是新换的485断路器有问题了。
这几个表挨个试了一下,502在500v左右报警,用时2秒。最低时420V,绝缘阻值在0.4M。
1508的500v挡不报警,用时20秒都在5M-10M之间,用1000v挡才报。虽然是1000V,但显示击穿时的电压在520左右,这个电压在它的500V挡也有过,但明显没有击穿绝缘。
1000V的摇表半圈就没了。跟胜利客服反应,说跟技术反应一下。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|