数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2697|回复: 40

[其他] 偷看楼道里的应急排烟控制设备

[复制链接]
发表于 2019-10-2 10:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式



祝大家国庆快乐!

每天总有新发现,昨天偶在老爸家楼道里发现这个,以前都没注意到,偷看一下


上部是格栅


里面像是挡板


下部有个小门


打开,里面有个仓


里面就这点东西


白盒子里应该是控制器


这个是执行器,用来开闭排烟口
应该可以通过保安室远程电控开闭,也能就地用手柄开闭


执行器上的铭牌
功率有16W多


原谅偶,只偷看,手柄就不去动:lol:
欢迎围观、指点,谢谢先!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 21家元 +383 收起 理由
扬扬fe + 16 謝謝分享
coolheat + 20 謝謝分享
hover_730 + 20 没监控的意思就是要是搬一下试试。.
玛德陛下 + 20 謝謝分享
zx61107 + 20 国庆快乐
wska + 20
caixinqiang + 20
锰子 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 这个是在失火时用的
aacyxjz + 14 謝謝分享

查看全部打赏

发表于 2019-10-2 10:47:23 | 显示全部楼层
眼看手勿动:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 11:16:04 | 显示全部楼层
排烟口在什么情况下要关闭呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 11:24:42 | 显示全部楼层
这玩意打开容易,复位难,平时是关闭的,火灾时按动按钮打开,利用负压排烟,复位时需要摇动手柄很多圈才能关闭风道
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-2 12:04:10 | 显示全部楼层

嗯嗯,不懂不好乱搞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 13:20:28 | 显示全部楼层
这个是正压送风,作用:当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。   应用:国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统   1:不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。   2:采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。   3:封闭的避难层。   在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统。

打赏

参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 謝謝分享

查看全部打赏

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 13:46:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,老房子没这些

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 13:46:49 | 显示全部楼层
我门前就有一个这玩意,原来是干这用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 13:51:01 | 显示全部楼层
还真没拆开过
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-2 14:36:50 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2019-10-2 11:16
排烟口在什么情况下要关闭呢?

发生火灾时开启排烟吧,但愿一辈子都用不上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 16:04:42 | 显示全部楼层
楼道里没监控?

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-2 17:51:55 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2019-10-2 11:24
这玩意打开容易,复位难,平时是关闭的,火灾时按动按钮打开,利用负压排烟,复位时需要摇动手柄很多圈才能 ...

手动不能打开么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 18:21:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6楼正解,正压送风口
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 18:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么都敢弄,真厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-2 19:52:09 | 显示全部楼层
吾见刚正 发表于 2019-10-2 13:20
这个是正压送风,作用:当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶 ...

谢谢分享,原来系统还这么复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 20:27:01 | 显示全部楼层
求包邮倒贴200赠送~

打赏

参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 22:16:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个是在失火时用的

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
ljlun + 6 我很贊同

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-3 07:58:56 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-10-2 13:46
谢谢分享,老房子没这些

应该是新国标的要求吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-3 10:29:01 | 显示全部楼层
wdz0212 发表于 2019-10-2 13:46
我门前就有一个这玩意,原来是干这用的。

试试看能不能起作用:titter:
回复 支持 反对

使用道具 举报