这个相序保护器时不时的出现亮欠压指示灯,导致继电器断开。不亮欠压指示灯的时候能正常工作,说明没有什么太大的毛病,可能是电压采样部分有问题
调到300V了有时候还显示欠压

这是铭牌

这是接线图

拆开后先不检查其他的元件,直接测量几个大电阻,发现B相的电压取样电阻阻值和色环不一致,读色环应该是390K,拆下来测量阻值变大到4.8M


用一个150K和一个240K串联

换好电阻后通电测试正常,不再亮欠压指示灯了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 2家元 +11 收起 理由
aacyxjz + 6
msi12 + 5

查看全部打赏

发表于 2019-10-9 10:21:36 | 显示全部楼层
不知这玩意价格几多,电路板的做工看得出这个东西质量一般般
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 10:45:03 | 显示全部楼层
一般,是一般,换的电阻功率够吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-9 10:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-10-9 10:45
一般,是一般,换的电阻功率够吗

电阻功率够了,就当积累经验,能修好最高,修不好就算了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 11:35:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,正泰也一般般啊