发表于 2023-7-1 11:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上一个帖子:大一号的杂牌电线 比 品牌电线还要便宜很多

当然,我也早定下了购买品牌电线的计划,但作为电子爱好者,就想搞明白其中猫腻在哪里。

本着地线正常情况下没有电流,那就买点杂牌电线做地线吧,主要想测量一下问题到底在哪里。

我在拼多多买了两家杂牌1.5平方地线,两家杂牌2.5平方电线。

实测重量有3卷比标准少了15%,一卷2.5多股铜线的比标准多了20%,明显看出好大一卷,才68元。

线皮也是阻燃的,这点没问题。
卡尺测量线径没发现问题。
问题出在线阻,全部不及格。

这是标准:


这几种线全都叫珠江电缆,其实就是杂牌,标签、厂址各不相同。
一卷1.5平方明显看出是铜包铝,百米线阻:7.3Ω
一卷1.5平方,看起来是铜线,折8下断,百米线阻是:4.9Ω
一卷2.5平方单支硬铜线,折9下断,百米线阻是3.5Ω
一卷2.5平方多股铜线,折十几下没断完,百米线阻是2.9Ω

这些线的电阻都比标准大了5倍,好家伙,这是不是意味着最大电流要减小80%才安全呢?
生产这些电线的厂家真的是谋财害命啊,按国标线径采购的话,很容易火灾啊。

各位手头如有百米铜线,也请量一下各种品牌的线阻,汇总一下供大伙儿参考吧。


补充内容 (2023-9-16 17:45):
正泰2.5平方100米是0.75Ω;
拼多多杂牌1平方双芯护套线100米是4.1Ω。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +75 收起 理由
zsm小明 + 15
sunnyquan + 30
200birds + 30

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-7-1 12:07:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 readonly 于 2023-7-1 12:11 编辑
heju 发表于 2023-7-1 12:00
便宜的线,一般是回收铜做的,杂质多,电阻率大,如果线比较长,降一档使用比较安全,线短到没有什么问题。 ...

电阻大了5倍,降一档用也不行啊。用来做灯线也有点提心吊胆,生怕将来忘记了,不小心接了大功率设备。

按欧姆定律算一下,4000w负载,国标线百米0.7Ω线损是280w,而杂牌电线3.5Ω是恐怖的1400w,能不着火吗?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-1 12:42:20 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-7-1 12:36
按欧姆定律算一下,4000w负载,负载的电阻是12.1Ω,国标线百米0.7Ω,总电流是17.19A,线材的承受功率是 ...

国标线阻占总阻值约5%,杂牌线阻占总阻值22%,4000w只有700w损耗?你用什么软件算的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-1 12:55:30 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-7-1 12:51
用欧姆定律计算的,电压一定,负载电阻和线材电阻串联以后的总电阻值是15.6Ω,总功率就只有3102w,总功率 ...

好家伙,自动优化啊。

你不给负载是开关电源啊?恒功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-25 13:45:52 | 显示全部楼层
angelink 发表于 2023-7-2 10:05
知识点增加1,不过有个疑问,国外为啥买的线全是那种细铜死的,而国内就一根粗铜,哪种好些。 ...

单股的好,多年以后,多股氧化后,股间电阻变大,就只剩下两头都接触的少数几股有效传电了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-25 13:48:30 | 显示全部楼层
dbx511 发表于 2023-7-2 09:07
请教下,拼多多的正泰官方旗舰店的电线会是杂牌吗?

我觉得不会吧,因为正泰在网上做这么多,应该很容易被举报的。

反而是一些地方品牌,平时主要靠当地行家口碑传播,网上假货没人举报,厂家根本不知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-23 15:12:30 | 显示全部楼层
dbx511 发表于 2023-7-2 09:07
请教下,拼多多的正泰官方旗舰店的电线会是杂牌吗?

我今天买到了正泰2.5平方,回来测量是0.75欧姆,符合标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-24 12:36:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 readonly 于 2023-8-24 13:09 编辑
l68990040 发表于 2023-8-24 09:42
我十多年前装修,用的QVR 6平方线做主线,QVR 1.5平方做灯线,每个插座用6平方线到位。6平方的QVR线什么概 ...

您是土豪,电线余量给得很足,那下一个瓶颈是什么呢?我每一路空气开关才用16A,过大电流就分路吧。

多股电线的氧化是非常缓慢,跟使用环境也有关系。我30多年前买的日本产金银音箱线,现在已经完全发黑了。

以前我也思考过家装电线是否需要更高级别的阻燃:https://www.mydigit.cn/thread-410042-1-1.html , 有兴趣就来拍拍砖。