[电源] 施耐德18MM厚1P+N漏保拆解(Schneider iDPNa Vigi+ C20)

[复制链接]
发表于 2022-3-18 23:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个进油了,但是功能正常的,测试按键有点粘连,洗不好了,还是拆了给大家研究下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 7家元 +160 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
吃蒜兔子 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 40

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2022-3-18 23:31:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunnyto2 于 2022-3-19 13:17 编辑

手机上传居然顺序乱了
补充一下这个功能,

L、N双断,带漏保功能,L端带过载,短路保护,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-19 13:13:37 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2022-3-19 12:11
一圈都无绕,短路一定不灵敏了

灵敏的很,就是纯属有油渗了进去拆了给大家研究下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-19 13:13:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunnyto2 于 2022-3-19 13:17 编辑

该用铜的地方都用了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-19 13:18:26 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2022-3-19 13:15
收购的梅兰日兰生产线

不过确实做工可以了,用料也对得起价格,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-19 21:36:54 | 显示全部楼层
fm007 发表于 2022-3-19 20:40
麻雀虽小五脏俱全

该有的都有了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-21 09:44:54 | 显示全部楼层
杜杀 发表于 2022-3-19 13:46
十几年前老房子用的全套梅兰日兰空开 ,准备换的新房就打算施耐德和ABB之间选了。 ...

我最喜欢是西门子跟海格,以前常用这两个品牌,
现在就西门子跟施耐德,海格难买啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-21 11:41:00 | 显示全部楼层
yongjunwang 发表于 2022-3-21 10:16
楼主这个小体积的漏保和那个漏电后需要按一下的的大体积漏保有啥区别,哪一种更可靠? ...

可靠性是按使用场合和使用规范来说的,所以没有一定性,


至于你说要按一下的大体积漏保,那当然是大体积的2p漏保对于线路保护会好一点,起码多了零线过载,短路保护,至于漏保的按一下才能打上去的,你可以看看进口牌子家庭低压用电款式都没这个设置,但是会有窗口显示,那就证明是成本问题,手动复位与窗口联动显示显然窗口联动显示机构更紧密,成本会更高,


再回归到这款漏保,家装里面单相220v单路过载保护足够了,因为零火,本来就是回路,都是对等的,

基于电箱限制的大小我更喜欢这种18mm大小的,毕竟很多时候家装电箱太大不好看,加装饰画有时候也不一定协调
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-21 13:36:28 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-3-21 12:10
一直没懂那个没灭弧罩的触点分断时怎么消弧?是等有灭弧罩的触点分断并灭弧后无灭弧罩的触点再延时分断吗? ...

这个灭弧原理百度有的

分断都不可能延时的,都是立刻分断,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-22 09:26:37 | 显示全部楼层
yongjunwang 发表于 2022-3-21 22:03
谢谢解惑,以前都不知道还有这么小的漏保

这种用了20多年了,以前用海格,西门子,,,

现在就西门子施耐德,这两个牌子比较多,出租房我也直接配施耐德,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-22 10:09:47 | 显示全部楼层

这类型极限32a

很适合做分路
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-2 10:58:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunnyto2 于 2022-6-2 11:30 编辑
ddg171 发表于 2022-6-1 18:19
谢谢楼主的无私拆解,学习了。家里装修,买了西门子(A型和AC型各1个)、ABB、施耐德(A9和R9一样一个)这 ...

我个人家用分路都是这种1p+n的,
例如我的自建户出租房的配置是这样,

自建户入户16平方100a空开进户到总电箱,总电箱电池式2p63a(100ma动作的)机械式漏保总开关,分路63a空气开关到各层的线路,每层线路到户层总电箱,西门子1p+n双断(2p大小)63a总开关漏保30ma动作的到过欠压,然后每路都是1p+n的30ma(1p大小的双断,)


我这样做缺点很明显,费用高、繁琐,分路全1p+n双断,单独检测L端过载保护,短路保护。(家用单相220v入户1p+n双断用在分路很适合,)

优点,保证每段线路途中都有漏保、过载、短路动作,总漏保用漏电电流避免更多的越级跳漏保,而每层每路线路都最低限度有3级漏电保护+地线做安全防护,

例如电热水器,就2重接地加电热水器自身漏电检测,内嵌在电路板上的漏电报警检测,+单独分路漏保,分层总漏保,总电箱漏保,安全性可以说很完善了,

地线跟零火同等平方数,2重接地保护,3个接地地线并联。


出租房也是一样的方案,讲白了,一出问题赔偿的钱可以整栋出租房都装好多次全进口电其设备了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-2 11:13:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunnyto2 于 2022-6-2 11:24 编辑
ddg171 发表于 2022-6-1 18:19
谢谢楼主的无私拆解,学习了。家里装修,买了西门子(A型和AC型各1个)、ABB、施耐德(A9和R9一样一个)这 ...

我发一下出租房二次装修的给你看看你就懂了,
以前叫村里的电工做的电,考虑不够周全,这次二次升级装修,做成公寓性质,重新再设计过电路。这次就自己设计请了电工按我要求做了,也只能自己也动手了,




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-4 21:02:13 | 显示全部楼层
ddg171 发表于 2022-6-3 14:36
学习了,楼主理论和实践高度结合,是我们这种“三门干部”的楷模。其实我当时是和电工说搞两排配电箱的, ...

大家互相学习而已,分路双断很有必要的,所以我都建议尽量上双断
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-11 11:09:28 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2023-7-11 10:19
1P加N,我一直不知道它怎么断的N,看了你的拆解,还是不知道。

这边就是控制n端的开合,有线圈那边就是控制L端在外科的另一边
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-4 19:20:46 | 显示全部楼层
1212aa 发表于 2024-3-4 13:08
一圈都无绕,短路一定不灵敏了

只能说你可能比施耐德的设计师厉害,

讲白点,连技术都不懂就更不要谈短路灵敏不灵敏的话题了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-5 15:04:33 | 显示全部楼层
堤坝 发表于 2024-4-23 14:07
空间够的话,对比占两格的 1P+N 漏保,这种极窄的好好还是正常的好?另外想请教一下中央空调用 1P+n的漏 ...

空间够中央空调,必须上2P,至于正常的好还是极窄的好,得看品牌跟材质,
回复 支持 反对

使用道具 举报