[家电] 有热泵领域的大佬吗?咨询几个水源热泵的问题

[复制链接]
发表于 2024-2-22 10:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
湖南老家自建房有一口机打井,深度9米左右,因为老家当地普遍地下水重金属超标加上通了自来水,那口井除了浇菜基本就闲置了。

自建房没地暖没中央空调,冬天取暖试过很多方法,要么成本太高,要么效果不好,要么怕一氧化碳中毒(烧木炭)
又正好闲置了一台2P柜机,想把2P柜机外机冷凝部分改成高效罐换热器/套管换热器用进水进行冷凝,不知道可不可行?

2P的高效罐换热器不好找,3P的很多,如果是2P热泵系统换3P换热器行不行?



找到闲鱼有卖成品二手机的,跟我预想的方案一样






后续:https://www.mydigit.cn/thread-466088-1-1.html


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2024-2-22 10:03:47 | 显示全部楼层
按照2P空调换热器每小时需要5.2KW热量计算,2m³/h水量温升应该只有2-3度
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 10:26:52 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-2-22 10:11
这个才是农村取暖神器:

考虑过这个东西,有几个痛点,买不到煤,柴也不够烧,而且还要搞烟囱,只能冬天取暖用,不能兼顾夏天制冷。

最后决定改空调是因为空调冬天可以制热,夏天可以制冷,而且水井和空调都是现成的,投资也小
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 10:30:28 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2024-2-22 10:27
冬天室内取暖的话,外面的水是降温。
这个时候和地下水接触的外机换热部件是吸热的蒸发器。
室内机是放热 ...

是的,就是考虑到井水全年都是十来度温度,用井水换热效率会比原来空气换热高很多,自己只对热泵一知半解,所以想找个懂热泵的大佬指点一下看看我有没有没考虑到的坑
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 10:46:46 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2024-2-22 10:29
和水接触的换热部分要防止对被水腐蚀穿透。
铜管应该不行,至少铜管应该镀镍。 ...

腐蚀倒是不担心,担心的是地下水硬度高会不会在换热器内部结水垢导致堵塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 11:18:57 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2024-2-22 11:03
属于地热这一类的有深井水、地下汽井、地下热水泉、土壤热等。地下汽井、地下热水泉只是在一些具有特殊 ...

比较类似
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 11:27:44 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2024-2-22 11:20
什么类似啊,就是原理完全一样的东西。
很多人都想到过,唯一的问题就是循环管路可能对地下水的污染问题, ...

反正水井和空调都是闲置利用的,先试试再说
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 11:57:16 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-2-22 11:45
这个活儿好啊,比直接用空调取暖要强多了,直接上循环泵井下井上都使用热交换器,水温比空气温度高直接把空 ...

就是这么想的,就是没见过有人改过,也不知道哪里有坑,所以上来找大佬们看看方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 12:22:45 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-2-22 11:59
看你那排水方便不,如果方便就直接先把井水抽上来,直接往空调外机散热上浇呢,不知道会不会腐蚀 ...

就是不方便,开始也考虑过你这个方案,但是放外机的地方下面经常停2台电动车的,肯定不能直接往外机上浇水
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 12:24:56 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-2-22 12:02
这一套技术是可行的。但是,2P的柜机应该没有多少制冷剂,能搬多少热量? ...

2P柜机额定能搬运5200W热量,还是在空气换热的情况下,水源换热效率应该更高,制冷剂倒不是问题,R22我自己都有一罐,不够可以自己加
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 16:56:26 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-2-22 16:35
如果允许冷却水的温升(降)大一些,譬如5℃,则需要的水流量就只有一半。 ...

但是找不到合适的泵,目前能找到吸程9米功率最小的泵就是GP-125,各家流量基本都是1.8-2m³/h,按照5℃温差计算,差不多够5匹了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-23 10:24:41 | 显示全部楼层
zuse1021 发表于 2024-2-22 12:09
1.你井水交换过热量后,是排回原井里还是排放掉?如果排回原井里,很快井水就会冷掉了(热短路)。如果排放 ...

直接排放掉,只有1口机打井,原来1.5KW的泵抽6个小时都没抽干水,出水量应该没有太大问题。GP-125自吸空调泵,很多厂家都有做,9米吸程,流量每分钟28-33L,125W,扬程不大而已,足够用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-23 10:25:47 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-2-23 07:49
把外机移至井旁,浇水后沿井壁自流散热,当然空调冷凝器下放至井水中最好,但附带的一些问题不好解决{:013: ...

机打井,口径很小,井口水泥都封住了,现在只有一根管子伸到一个专门的房间里
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-23 12:37:42 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2024-2-23 11:14
见过水冷空调,不知冬天能不能当水暖空调用

要看有没有热泵,有热泵就可以,没热泵升温速度太慢,没啥效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-26 08:42:22 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2024-2-24 11:43
这玩意我以前在淘宝上看见有商家卖

淘宝没找到,闲鱼找到一家卖库存的,跟我设想的一模一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-26 08:52:51 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-2-24 11:14
离心水泵的功耗与压力和流量都有的关系,特别是流量。如果你在出水口加装阀门,将流量调小,功耗就能降低 ...

还能这样?我以为降低流量会导致电机发热增加呢!谢谢指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-26 08:54:00 | 显示全部楼层
cctv8139 发表于 2024-2-23 14:24
花大功夫省小钱,不过还是支持折腾,原理可行且有成品,

是有成品,但是很贵,闲鱼找到一家卖1.5匹单外机的2手机,都要900,还要自己另外去配内机
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 10:08:04 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 10:10:24 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-2-24 11:14
离心水泵的功耗与压力和流量都有的关系,特别是流量。如果你在出水口加装阀门,将流量调小,功耗就能降低 ...

实际测试跟你说的恰恰相反,出口加装阀门控制流量以后,泵的功率反而直线上升
准备在进水口再加个阀门通过控制进水量看看泵的工作功率
回复 支持 反对

使用道具 举报