发表于 2024-8-5 10:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 w19119 于 2024-8-5 11:18 编辑

上次发帖问过可行性,现在已经安装完成


[家电] 有热泵领域的大佬吗?咨询几个水源热泵的问题

一切都是最大限度利用手里现有的资源搞的
水井是90年代挖的井,10多年前接通自来水以后,井就基本只用来灌溉菜地使用。
空调也是几年前原来亲戚饭店结业时拆回来的一台闲置空调,扔杂物间都4-5年没处理,被我看到翻出来用上了
壳管换热器本来2P空调只要配个2P的换热器,全新的小500,看到一个2手的才200出头,果断拿下
所以不考虑重新打井、买空调、改水循环等成本更高的方案


只从最大可能利用手头现有资源的角度来改动

水泵供电接的空调外机压缩机供电线路,内机给压缩机通电水泵转,同时给时间控制器上电,时间控制器设置30秒延时给交流接触器通电,交流接触器吸合后压缩机才最终通电,防止水泵刚开机管路里有空气导致压缩机过热/换热器结冰

目前有2个遗憾:
一是买了水流开关装上后用不了,本来打算用水流开关对压缩机进行保护的,缺水压缩机就停止工作。用手直接推动拨片可以触发水流开关,装管路里以后水流触发不了,排除了拨片太长被卡住的原因,怀疑是泵压力太小导致水流推不动水流开关


另外找空调安装师傅过来加氟的时候,师傅倒置加氟导致应该加过量了,室温30度低压管压力4.5公斤就差不多师傅给加到了5个多,压缩机工作电流接近6A(原装的状态压缩机工作电流8A出头),我个人感觉氟放掉一些压缩机电流能降到5A以内

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 4家元 +141 收起 理由
hongo + 9 原創內容
zsm小明 + 30
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2024-8-5 10:14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 w19119 于 2024-8-5 10:15 编辑
欧根 发表于 2024-8-5 10:10
楼主厉害,效果如何?

昨天刚装完测试内机有冷风出来就回工作地了,昨晚开了通宵,现在还开着,目前工作还算正常。制冷效果良好,到设定温度停机也正常,停机的时候水泵同步停止工作。
主要现在压缩机没有缺水保护的功能,就怕水井抽干的问题。另外压缩机和水泵停机的时候,内机还是持续送风,吹出来的风就不凉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 10:17:13 | 显示全部楼层
cxtoday01 发表于 2024-8-5 10:12
冷嗖嗖效果还嘎嘎省电?水垢会堵管道接头不

同样担心这个问题,但是用几年才知道,用几年后找个内窥镜看一下换热器内部有没有水垢再说吧,加装树脂滤芯降低水硬度成本太高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 10:19:11 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2024-8-5 10:17
空调改井水冷却通常只是适合中央空调,在很多地方中央空调集中安装的小区,实际上业主家中的空调主机内循环 ...

我这个只是用井水带走外机的热量,外机-室内机还是普通空调一样铜管通氟,内机改水路工程量太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 10:51:55 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2024-8-5 10:49
楼主就是把外机风冷改成了水冷,其他都没动。想法也是挺独特。回水是直接放掉了么还是回到另外一个井里了? ...

直接放了,水井曾经用1500W喷射泵抽过11个小时没抽光水
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 10:53:07 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-5 10:44
省个屁的电   水泵功率比散热风扇大

但是压缩机工作功率下降很多,正常2P空调压缩机8A多电流,现在只有不到6A,还是在加氟过量的情况,加氟过程中压缩机大部分时间电流只有4A多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 10:54:57 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-8-5 10:26
地下水很脏,过不了一年换热器的效率就会下降,而且很难清洗!

加了一个80目的过滤器,先用看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 11:06:42 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-8-5 11:01
能效高,当年福特发明汽车时也面临着水冷还是风冷的问题,最后还是选择水冷,就是因为水冷热交换效率高。 ...

主要是井水温度低,原来空气散热,风扇吹到散热片上的空气也有30度+,而井水直接能低到1X度,氟利昂的冷凝温度降低以后,压缩机排气出来的高压管里压力也会下降,压缩机工作电流也会变小
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 11:13:29 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-8-5 11:04
相距40米打两口深井,夏天从A井抽水,受热后注入B井,冬天从B井抽水,降温后注入A井。这样可以最大限度利 ...

我一切都是利用现有的条件,井是现成的井,家里接自来水以后井只用来浇菜,空调也是闲置的一台2P柜机,如果再去挖井,就算10米的井费用都要大几千
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 11:19:16 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-5 11:13
冷凝器上直接喷点水不就行了

外机翅片会很快腐蚀,而且外机就装在大门口旁边,一直喷水会把前坪弄得很脏
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 11:43:45 | 显示全部楼层
yz1980 发表于 2024-8-5 11:29
啥意思,是水冷给外机散热吗?

对,简单的总结,就是井水给外机散热
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 11:44:21 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-8-5 11:29
难得去实践
虽然但是,它的寿命应该不会很长。2-3年整个系统应该就会罢工。 ...

每年换季都更新一下,看看能用几年
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 13:36:25 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2024-8-5 13:07
没看懂水冷部分换热器是怎么工作的

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 14:42:14 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-8-5 14:23
真能折腾,原装的风冷就挺好的。 另外水管很多接头,是因为一开始长度没量好吗? ...

2个泵,加上后装的这个小泵进出水方向很别扭,又不能贴墙装影响散热,所以只能拐这么多次
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 16:04:05 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2024-8-5 15:52
水源热泵空调,,要把管道以u型放进水井里,水管里放冷却液,或者纯净水,外边热交换,内部也是热交换 水放 ...

当时也想这么整,但是井本身是那种直径很细的井,而且井口已经被水泥全封死了,只留下一个出水管
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 16:06:34 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2024-8-5 15:11
楼主可以研发新一代空调了。

老掉牙的,了解一下中央空调领域里的水源热泵和地源热泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 16:07:54 | 显示全部楼层
xpdren 发表于 2024-8-5 15:50
怎么还有压缩机的事呢

单纯抽水上来循环到内机,要换一个风机盘管,而且冷量很小,降温速度慢,有热泵虽然要多用点电,但是可以增加不少制冷量
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 16:40:45 | 显示全部楼层
lph80 发表于 2024-8-5 16:21
这个要天时地利人和才能达到这个改造条件

主要是要有一口水多+不深的井,很多家里都没这个条件
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-6 08:28:35 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2024-8-5 22:13
不知道楼主的空调多大功率,我的破3匹变频空调开个25度功耗也就1kw左右

8年前的扬子2匹定频,机器名牌上标定的额定功率1800W+
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-6 10:20:22 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-8-6 09:39
水冷比风冷效率高很多,所以压缩机功率会下降很多,楼主测量显示压缩机功率下降了几百瓦,同时省却了室外 ...

正解,虽然水泵功率要大过风机的功率,但是因为冷凝器冷凝温度降低了,高压压力也会降低,高压压力降低以后,压缩机的功率也会降低。