去年我们家这片国家电网全部换了智能电表,重新架设了10kv和0.4kv线路,但我们家没人,他们图方便把电表放在邻居家墙上,利用了20年前的旧线路(4平方铝线)接到我家,从电表到我家总长约40米,高负载时线路损耗非常大。过年前要求电力局把电表移到自已家门口,最大程度缩短表后进户线,正月末电力局工作人员把电表移到了我们家门口,但那会我已经去上班,当时没有更换表后到家里配电箱的那段线,这次回家刚好有时间折腾一下,今年冬天家里要装空调,再加电热水器,浴霸,电水壶等大功率电器,峰值电流30安肯定有了,原2.5平方的主线明显吃不消。

新架设的高低压线路


老电表位置,电网力局的电工直接把铝线和铜线拧在一起,过年期间冒过一次烟,我自己重新接了一下,正月撑了一段时间,接头胶带明显能看到烧化的痕迹



正月移位过来的电表箱,铅封拆了没装,方便我自己换线了,不然还要去申请一下开表箱


大概6年前修房子时村里电工只用了2.5平方作为主线,没空调基本够用


拆掉室内配电箱的进户线,并绑上光纤上的钢丝



把旧线抽出,光纤钢丝顺利穿入


钢丝末端绑上4平方软线,软线比较好穿,过年前准备的20米硬线留着以后用了


尺寸扯到位


接到漏保, 螺丝一定要拧紧,好多烧空开都是螺丝没压紧发热导致的


外面穿好管子接到电表箱空开


盖上盖子完工
end

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 10家元 +164 收起 理由
亲爱的混蛋 + 14
玛德陛下 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 10 謝謝分享
qrut + 14 優秀文章
jf201006 + 16 謝謝分享
aping365 + 20
温力口 + 12 老猪家电网之乡???有这么电缆线。。。。.
hfsp + 18 謝謝分享
184562832 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2019-9-15 21:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
njchg567 发表于 2019-9-15 19:00
你看看表箱进线多粗,你的4平方太细了,应该10平方进户,至少也要6平方啊!我家现在是开发商给弄好的进户就 ...

农村还在用2.5平方的很多,连地线是什么都不知道的,家里就这么多大功率电器,同时开的机率非常非常小,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-15 21:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-9-15 19:10
太牛逼了!我家进线是16平方的

你家是出租房,相当于几户人家加起来的用电功率,16平方只是我的4倍,只能说够用,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-15 21:38:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
地蛋 发表于 2019-9-15 19:10
我奶村房后还是铝线,还特意上网买的铜铝接头接线

都2019年了,新线路居然还有铝的,不知道项目负责人贪了多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-15 21:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2019-9-15 19:31
我们这里有些有表前空开,有些没有,还都是供电局装的,可能是施工队不同的原因吧 ...

有铅封的,表前有开关你也搞不了小动作,我这是特例他们没封回去
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-15 21:41:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2019-9-15 19:38
大电流还是铜线靠谱

铝线够粗也可以,但接头一定要做好
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-15 21:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zohoaoto 发表于 2019-9-15 19:39
4平方的线,现家电的量,小了点,如你所说峰值电流30安,,6平方起步

30安估算是所有大功率电同时启用,换4平方比原来的2.5至少安全n倍了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-15 21:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-9-15 20:03
空开接错了,应该接左边那个

我会被请去喝茶,然后罚款
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-15 21:49:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2019-9-15 20:14
我家直接16平方铜线入户 3根火零地全都是16平方的,差点把换线的电工累死

你家几台空调,个卫生间?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-15 21:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chqltoys 发表于 2019-9-15 20:23
30A电流用4平方线,差评! 好歹6平方,有条件直接换10平方!
话说那些家用的换16平方线,都是乱来! ...

16的都是开作坊的,或是出租房东,我就增加一台1匹空调,线号升一级差不多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-15 22:01:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-9-15 21:19
上面的箱子是什么 左上角的东西是断电报警吗?没天线肯定不是远程抄表

上面还有个箱子,不知道里面是什么,右上角那个模块应该是射频,抄表的从附近路过一下就行了,有些表距地面5米,红外线角度估计也对不上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-15 22:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
54211511 发表于 2019-9-15 22:08
四平方的软线我也折腾过。。。虽然说最好做个铜鼻子,但是上次买的铜鼻子尺寸太宽,装不进,只好拧一下后接 ...

我是对折插插进去的,以后每年紧一下螺丝有必要,电工装好那年我就紧过一次,有个空开螺丝紧了2圈,原来根本没压紧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 06:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-9-16 00:50
竟然隔壁邻居在40米远

电线走墙要拐弯的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 06:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-9-16 00:24
主线用4平方太小了,我老家也是农村,我都用6平方的

你看41楼的回复,他家要按我的算法得用多少粗的电线
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-19 22:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2019-9-17 20:59
作为拆机帮主,你不拆了上面那个箱是说不过去的

改天拆了给大伙瞧瞧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-8-3 18:13 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表