一简单而大胆的测试!德力西空开大电流测试

[复制链接]
发表于 2019-4-11 15:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一简单而大胆的测试!:funk:


4A的··没错啊!

都到7.3A了,没动静~!再加大电流!

还不跳!:sweat:

还是没动静···

:shocked: :shocked: :shocked:够坚挺的!

心疼电瓶····不能再加了!!!
加了也无用~!
因所要的结果就是4A左右跳闸保护~结果死活不跳~~
不合格~不敢用啊!
花钱购了个废物!
退货?
卖家没送运费险!
当然我也忘购运费险了。。。
因电流是2.7A,本来购3A的最合适的,想着留一丝丝余地~

就购4A的空气开关做为过流、过载保护用!
结果到手测试,再大的电流也不会跳闸,短路没敢测试:funk:
死活不跳闸~这是啥意思?
是购到假货了???
测试方法··交流与直流是有一定差距~
交流的用在直流上···直流的没灭弧··
坛友们,给个意见?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 8家元 +116 收起 理由
超级女生 + 10 謝謝分享
wjhwpp + 16
阳光使者 + 20 朋友的测试创意不错!但交流直流应该不一样.
锰子 + 20 謝謝分享
潜隆 + 10 謝謝分享
花生仔 + 10 謝謝分享
zhkrid + 10 拆了看看吧,估计这货就只是个开关,没有过.
家睦 + 20

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2019-4-11 16:17:40 | 显示全部楼层
adsnet 发表于 2019-4-11 15:41
买个自恢复保险不行吗?

要耐压100V左右的,自恢复保险耐压太低了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-11 16:23:46 | 显示全部楼层
bartyun 发表于 2019-4-11 16:14
交流和直流不一样吧 220V4A得8.5KW了

神计算啊??····惊到我了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-11 16:28:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 ynyxhx 于 2019-4-15 15:24 编辑
苏州熊猫 发表于 2019-4-11 16:00
你可能买错型号了,要买直流能用的空开,这样试验才有意义。
可以参考电动车上的空气开关型号买。
...

是有·交·直流之分,购前网上查了下···得到在交流中可以灭弧,用于直流上来灭弦功能基本失效!其它的没多大关系!
使用的地方是约100V直流~
就是要用这空开的过流保护~超3A跳~短路跳~购小了又怕误跳···所以购4A的~!结果···13A都不跳!经测试这空开不合适用于我的电路应用中!

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-11 16:31:30 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2019-4-11 15:30
似乎是在输出疯子下部一小孔,用1.5或2的六角匙可以调整过流整定电流的。原理是调整双金属片的动作启动支点 ...

中午才那么一小会吃饭的时间~只能做这简单的测试!
再复杂的也没有设备。。。
在底部是有那么一个调整的···空开用的多了···从没调过··总想着厂家调整好了的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-11 16:41:38 | 显示全部楼层
girlstorm 发表于 2019-4-11 15:28
电热丝扮演的是限流的角色,应该这样理解?

哈··怎么可能只是限流呢!!!
是可手工随意调整的~功率型的~用电器!
只为测试这空气开关到底能不能过流保护!
如装上没用···该跳时不跳闸····那这损失就大了!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-11 16:43:59 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2019-4-11 16:02
另外,有的空开是电磁铁脱扣,需要注意极性好像。

进线跟出线~都对调过极性~都测试过的~
就是不跳~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-11 17:50:13 | 显示全部楼层
likemcu 发表于 2019-4-11 16:57
这个方法前几年试过,可以调整的。

那是当然~只要是正品货~那小孔肯定有用~但有多大用得测试了才知~等回去试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-12 08:55:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 ynyxhx 于 2019-4-12 09:01 编辑
mzzmd 发表于 2019-4-11 20:47
刚用可调电源测试一个CHNT DZ47-60  C3  直接测试短路电流,10A大概坚持20秒左右跳闸,6A能坚持1分钟以上.: ...

昨晚也测试了,这厂家根据各种环境设计预留出的余量,是挺大的,只因用电环境复杂·····
你c3的更坚挺嘛~!!!在220V交流中:C4测出的数值~6A,90秒都没跳~7A~20秒就跳了!这跟使用环境、温度、时间、用电设备等都有好大关系的!!!!!
调了下小孔····6A,50秒跳·····
测试出的都只是个大概值!!!
调节没多大用···有小用···只是不是很明显!!
总结:我购的是正品空开!购它来的初衷失败,在后面的应用是不上喽~!
只有重新设计~换方案!!!要不造成的损失就大喽!!!
空开不可能像保险那样的精准~




回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-12 09:08:41 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2019-4-12 08:32
交流空开代替直流空开理论上是不行的,因为直流灭弧装置比交流的要求高,如果交流空开用在直流48伏上面,开 ...

应用环境是90V的直流里
需求是如遇短路,空开立马跳!
昨测试了一晚,这空开不符合我的使用环境要求!
购到手的空开应该是正品货,这下用不上咋办呢!!!
购空开是做过功课的,结果空开到手一试···什么都不是!!!!!!不符合我的使用环境!

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-12 09:11:53 | 显示全部楼层
罗西喷饭 发表于 2019-4-11 16:33
你这样试试看   用个电磁炉  串连万用表测一下烧水的电流   如果大于5A   把万用表换成空气开关试试看   应 ...

在220V的环境测了···大概的测了几次·······看下37楼吧···
都大约的数值
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-12 09:45:15 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-4-12 09:18
拆了看看吧,估计这货就只是个开关,没有过流保护
关于退货(选单退款),你就用交流220v接个1000w 左右的 ...

感谢棒场,昨晚在220V交流中测试了:4C的在6A,90秒不跳,继续加电流,7A工作约20秒就跳了(没中断,是连续测试的时间)
这时空开温温的,空开里的双金属片热了···热到一定的值···才会跳!
厂家因用力使用环境复杂,预留的余量挺大的!
所以空开不可以像保险那样相应精准!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-12 09:54:36 | 显示全部楼层
小熊不爱 发表于 2019-4-11 18:49
不知道你怎么查的。直流空开灭弧能力比交流强多了。

也许是你没理解我的意思或我没表达清楚!
说的查到的是:交流的空开如果用在直流里,这交流空开的灭弧功能在直流中就基本失效或无效了!而其它的功能都走差不大!就这“其它的走差不大”害我购了俩用不上的空开!!!
我要的只是空开的短路保护功能!
交流空开跟直流空开灭弧原理是不一样的!
直流的是用电容灭弧,效果当然好的多!
累死我了~这下明白了不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-12 09:57:12 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-4-11 19:33
如果交流空开能随便代替直流空开那还要造直流空开干啥

哈哈~~
直流空开比交流空开贵~!
为降成本,试验下~!!!
现得到好多测试的数值
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-12 10:26:46 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-4-12 10:07
基本正常,小电流的误差是相对大的,如果你要及时跳,得买3a的来试了

90V的直流使用环境 要过3A跳闸···
就怕它乱跳··放着购4A的~结果厂家留的余量太大(应对各种环境厂家是对的)
3A直流的话~估计下:应该购交流1A或2A的空开就足够了!!!
就因交流空开相对便宜~直流的空开贵点!也查了下·说关系不大,电流是关键。。。
现造成了使用不上的浪费~!再便宜也是钱··这电流不大不小的空开没用处嘛!
现先用保险管~反正短路、过流的情况应该很少出现的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-12 14:48:23 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2019-4-12 11:06
这个要看开关的过载保护热脱口的曲线,电流和时间的对应关系,如果试验满足厂家的曲线说明是合格的,如果 ...

道理是没错!
但是空开换地方、换条件用了(220V交流换到90V的直流中)所以业余下照对4C的测试后的数值,做个大体的估计~估计交流1A的空开刚好可以在直流90V3A的条件下使用!这时有更好的过流、过载保护!!
想空开不误跳的话220V交流2A的用在90伏3A的条件下更合适!!!
空开的方案已放弃!包括直流的空开方案也放弃了!
要的只是可靠、准确~!所以现用保险管来做保护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-12 14:49:17 | 显示全部楼层
mzzmd 发表于 2019-4-12 14:08
空开过流反应可以说不准确,还延时,温度影响又大,不适合楼主应用环境吧。 ...

嗯,对的
空开的方案已放弃!包括直流的空开方案也放弃了!
要的只是可靠、准确~!
所以现用保险管来做保护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-15 17:43:13 | 显示全部楼层
jachal2009 发表于 2019-4-15 17:15
我家那个西门子的卖得很贵,25A的,到了35A也不跳,被坑了??

哇·25A的,电流到35A也不跳,这肯定有问题了,特别是你的使用环境超电流了,空开得换(你这不合格的空开更得换了),家用的除了总开关一般到不了这么大的电流嘛,啥电器?电流能用到这么大!!
这空开根据运行时间、气温、电流、电压、用电器的类型等都有关系滴!
电的事~购大品牌安全有保障!
购来的这俩空开,跟电路的使用情况对不上,在交流220V的情况下测试·····保护功能正常··是正品·懒退了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-16 17:53:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 ynyxhx 于 2019-4-16 17:59 编辑
ygsmdi 发表于 2019-4-15 18:21
我理解不管是德力西4A,还是西门子的25A,均指设计的工作电流,并不是跳闸电流。这些厂开关的工作电流设计 ...

用电环境复杂、电器使用种类繁多,这空开肯定要留一定余量的!
对于某品牌的名称我从未加上,是管理或版主等加上的,从不针对品牌发言!
只谈技术、只说事!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-19 08:54:54 | 显示全部楼层
c20160525 发表于 2019-4-18 18:27
我之前线盒接线,火线零线接一起,秒跳闸,20a的德力西

胆子够肥,真的假的!
吹了跟真的似的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-24 13:23 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表