终于找到我家照明灯闪烁的原因了

[复制链接]
发表于 2023-1-14 00:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
本帖最后由 mimidog 于 2023-1-14 16:09 编辑

家里客厅装了一些轨道灯,用的还不错,好处是可以随意往上面加减,位置也是随便调。


但有一个心病持续了很长时间了,就是有几个灯一直闪烁,以为灯有毛病,但拆下来又不闪了
然后还以轨道上电压不对,曾经量了一下,果然不对,一直在跳,有时候只有170V。
当时怀疑是不是照明回路上有接触不良的地方,但因为懒,也一直没哟检修,
把闪的强烈的几个灯拆了了事。

直到今天,发现了更奇异的现象,有一个卫生间的集成吊顶灯闪烁,拆下来接到墙插上不闪了。
接回去又闪,于是再次量电压,发现这个灯不装的时候,电压220V正常,
装上灯之后,直接数字表爆表超过750V量程了。。。试了几次都是这样。

忽然想到轨道灯上的电压,是不是受这个集成吊顶灯影响的,
试了一下果然,关了集成吊顶灯后,轨道灯不闪了。

把原来闪烁灯轨道灯装回去,还在闪,照着这个思路一个一个断电排查,发现造成轨道灯闪烁的源头是:
1:另外一些集成吊顶灯
2:几个山寨阻容E27灯
只要上面有一个开着,就会有轨道灯闪烁。

集成吊顶灯是正规恒流驱动,铝壳注胶的那种,按道理不会差,挺奇怪。
而阻容E27的话,同一批次型号居然是部分有这种异常,如果说规律,就是异常的LED芯片有一点老化发黑了。

总之真相大白还是不错的,至少不是电路问题。
但原理却不太清楚,灯之间的影响这么大啊,在此请教下专家们两个问题

1:原理上究竟是什么呢,如果说山寨阻容LED质量差,但集成吊顶灯真是不错的啊,这么容易干扰,那为什么唯独我家这样呢,是不是我家电路上还有其他特殊的地方。
2:除了换掉这些造成闪烁的灯之外,有没有其他方法解决这个问题啊。


补充下,不好意思按时间顺序写的太绕了,好多兄弟表示看不明白,那就简化成2句话:
发现:家里A灯(轨道灯)闪烁,最终发现是B灯(E27灯泡和集成吊顶灯)导致的
原因:肯定是干扰了,但细节上我还是不知道。





 楼主| 发表于 2023-1-14 22:25:02 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2023-1-14 17:14
就是“照明220v电压正常,但是开亮某集成顶灯后就会发生170v或750多v的变化”吗?这很诡异,可以把作妖灯取 ...

是的,确实很诡异。

猜想是里面有哪个LED出问题了,频繁一通一断,导致驱动的奇怪反应。
750V是我的数字表,不确定是不是电压波动,导致数字表量不出来,直接爆量程。可惜没有指针表试一下。

后来还发现个更诡异的,把那个妖灯取下来,接上普通插座也闪,但加了一个功率插座想测下功率,居然能不闪了,电压也正常了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-5 13:30:10 | 显示全部楼层
故障点也找到了,看这个:
拆修一个吊顶灯驱动

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-5 14:59:53 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2023-4-5 14:41
认为还没有真正的真相大白,按楼主描述,更精准的检测还差一点,集成吊顶和阻容的到底哪个似乎不清楚 ...

是的,集成吊顶灯干扰其他灯的原因找到了,就是这个集成吊顶灯的电容故障导致的。

但阻容灯干扰其他灯的原因还没有摸透,刚才又试了一下,开了阻容、其他灯也不闪了,
不过当时闪的最厉害的灯已经被我拆了。。。
没法重现了,只能暂且认为是阻容本身原理导致的问题了,或许串个共模电感也有效,
但给阻容串电感,大材小用了。