装修时候空调插座全是16A的,但是三菱AHJ12插头是10A的,硬插也能插上,这次突然就不能用了,估计是插座坏了,拆开看看



铜片已经被挤压变形了

看两个铜片,没变形的那个间隙也明显变宽了,所以结论是,10A的空调并不能插16A的插座,虽然一时能用,其实插上里面也就单边接触,经常插拔还容易导致铜片变型。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +18 收起 理由
zsm小明 + 18

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2024-12-19 14:22:21 | 显示全部楼层
很多人奇怪空调怎么会有10A的插头,我用的三菱电机所有插头都是10A的,不管是1匹1.5匹,而2匹是不配插头的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-20 08:46:09 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2024-12-19 20:07
不频繁插拔应该没事。楼主这种情况,应该是经常插拔造成的

是的,问题是出在插的那一瞬间,如果插进去了,那就可以正常使用(当然内部弹片是单边接触,而如果匹配的话应该是双边接触),如果没插进去,就坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-20 08:48:06 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2024-12-19 17:23
买个16a插头换啊,为啥要硬插

你这是最出乎意外的回答,机器原配的10A插头,那么应该换10A的插座,为什么要换插头呢?