[其他] 奇怪的问题:好太太晾衣架接火线与地线后还能正常使用近一年时间

[复制链接]
发表于 2020-3-20 15:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年7月,购买了一台好太太晾衣架,仅有电动升降及照明功能,好太太人员上门安装后测试正常,19年过年前开始正常使用,使用时都是遥控器操作,基本上未切断过电源(接入照明电路)。


上周六中午午休时,躺在床上听到“啪”的一声,起身到处寻找响声来源,没有找到,只发现了家里面配电箱照明、总开关跳了,合上总开关后没电,给物业打电话,检查管道井配电房后发现总开关也跳了,合上所有开关,家里面正常使用。


晚上,家里领导要晾衣服时才发现晾衣架不能使用,检查后发现通电后晾衣架无响声(正常情况下,通电后该晾衣机会“嘀”的一声),第二天联系好太太售后,上门拆机检查后说电源线接错了(火线接线正确,零线接到了晾衣架的地线上,晾衣架零线未接线,安装时压在机身外壳上,也就是实际上零线与地线是直接连通状态),导致板子击穿。


那么问题来了,为什么这样接线还能正常使用一年时间?


图片是晾衣架主板图片,可以看到红蓝线是火、零线,蓝黄线是地线,被固定在机身外壳上,有一个元件碎了。

主板全图,可以看到蓝黄线连接到主机金属外壳上



主板近照



碎掉的元件







电源插接线已经拔下




目前处于等待厂家发配件状态



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2020-3-20 15:57:05 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-3-20 15:53
楼主的图片没看出哪里接错了,而且红蓝线似乎不是接到楼主拍出来的这块板上,还有一块线路板吧? ...

是安装时安装师傅在晾衣架外部接错了,已经改过来了。

这些图片主要是看看内部,和一个碎掉的元件
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-20 16:49:37 | 显示全部楼层
luojiangguo 发表于 2020-3-20 16:00
你家没有装漏电C45吗

装了,18年安装好后正常使用一直没跳,所以才奇怪
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-20 16:55:09 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2020-3-20 16:24
没有漏保开关,地线安装正常的情况下,接火线和地线是一样可以正常工作(以前就有一些人利用一火一地进行偷 ...

我这个,刚发贴时想通了,应该不是这种原因

主要原因是根地线用螺丝拧在外壳上,而安装师傅少接的那根零线被压紧天花板和外壳之间,造成了事实上的地线和零线是直通状态,找了半天找到这张图:


这样用有什么后果没?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-20 17:08:51 | 显示全部楼层
iceecream 发表于 2020-3-20 16:25
这个牌子,商场要卖2000多。带烘干的,消毒的要3000多。不知道怎么喊出来的价格。
...

厨电类和晾衣架类产品全是暴利

这个晾衣架就这个主板,再加上一个电机,就这么点东西,但是家里领导喜欢啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-20 19:10:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cswcwc001 发表于 2020-3-20 18:19
首先,楼主这个接法漏保是不会跳的,多大功率都不会跳,漏保的原理是火线电流和零线电流不对等的情况下才跳 ...

是的,发贴过程中把这个事情想明白了,板子损坏的原因应该和接线无关,还是质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-21 12:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2020-3-21 00:51
将炸了那个零件去掉就能用,还等什么配件。

在保内,厂家保修,等他们发个全新的主板换上
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-21 12:02:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2020-3-20 19:13
应该说,你这个不是因为接错线导致跳闸,而是开关电源自己出了问题导致短路。
然后,在排查故障的时候发现 ...

当时没有给电动晾衣架留线,用的是阳台照明线,所以就算没有接错线,那根地线也是空置没处接
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-21 12:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bigmilk 发表于 2020-3-20 23:42
代理商给现场工人的安装费太少了,估计是请的傻不垃圾的杂工装的

现在回想一下,安装这个晾衣架时,阳台上同时施工的有三个:阳台柜、洗衣机柜和电动晾衣架,可能是忙中出错吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-21 12:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2020-3-21 07:48
和接线也有一定关系的,相当与零线和地线都接在板子的地线上,本来电流是大部分从零线走,只有一小部分从 ...

是的,感谢指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-27 21:28:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
caoguangmin2 发表于 2020-5-27 15:56
安装工心大

是,安装工的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-27 21:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2020-5-27 20:10
零线和地线接一起了吧

嗯,零线地线接到一起了
因为晾衣架走的是阳台照明电,没有地线,所以安装工给搞到一起了