   最近对漏保比较感兴趣,看了网上的拆解,互感器次级,有的接可控硅,有的接芯片放大,请问两者有什么区别?


 楼主| 发表于 2023-4-30 20:41:23 | 显示全部楼层
kinjiyou 发表于 2023-4-30 19:18
目前100%都有可控硅。
40A以上互感器穿过一次,要用芯片。
互感器穿过两次,不用芯片。

是不是因为输出电压不够了才需要用芯片?输出电压够高就可以直接驱动可控硅动作?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-30 20:42:06 | 显示全部楼层
kinjiyou 发表于 2023-4-30 19:18
目前100%都有可控硅。
40A以上互感器穿过一次,要用芯片。
互感器穿过两次,不用芯片。

还有,国际上基本都使用电磁式漏保,淘汰了电子式漏保?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-30 21:18:56 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-4-30 21:01
芯片控制电路和可控硅控制电路功能应该差不多,没发现太大区别,电磁式和电子式区别就是耐用性,电磁式因为 ...

查了下欧美,严禁使用普通AC型漏保,家用必须是用电磁式A类漏保或更高级别,充电桩必须使用B类漏保。
而在国内,绝大部分都是AC型,极少看到A类(ABB、西门子为主,仅有几款国产货)。