本帖最后由 newkit 于 2020-12-5 08:59 编辑



因为漏臭水,所以判断密封垫不行了。但是打开后发现下方是8字眼,而且原本就没有垫。买来的密封垫和地漏的尺寸可以配合,和马桶目测不行,这这这,然后是好?密封垫泡沫挖掉一块也感觉不行啊,会放不平马桶的感觉


【后续】

感谢楼下各位热心答复!

首先,白水泥、结构胶等比较难以拆除的,我甚至看到东南亚很多直接堆在水泥上的,一般来说不推荐。届时更换难拆。

我买的这个密封垫,类似油泥,比较容易塑形。如果稍微耐心些,可以美工刀抠出符合8字眼轮廓的。
但是我毛糙了,只是扣上去印个印记。手指把前端挖掉一些就用了。然后吸收大家意见,在地漏边上打一圈玻璃胶(事后感觉不够多,应该多打点的,马桶眼周边也应该涂一些);
对准位置后,发现不平。不平不是密封垫导致的,而是地面原本可能不平。然后在马桶后部垫了硬塑料片,找平。
四周打胶之前,按说不能冲水。我为了检测密封垫,冲了5次,如果密封垫压到位,应该可以冲的。然后发现:

大水,有轻微渗漏!不容易发现,用手电趴边缝上看的。小水没问题。唉,油泥上玻璃胶也打了,没法再折腾了。算了,只能打脚胶,收工先。

自我安慰:总比原先没有密封垫强?如果再漏,下回返工或者干脆换个马桶。

另外:加了垫,似乎冲力不如原先裸奔。可能和我这个地漏太浅有关。有码友说我用了移位器,其实没有。我这是老家的自建房,一楼,直接通地面出去的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2020-12-4 16:58:52 | 显示全部楼层
peft 发表于 2020-12-4 16:52
装个马桶用的法兰。

谢谢,就是那种细一圈的是吧?肯定能用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-5 09:00:14 | 显示全部楼层
谢谢各位!楼贴有更新,暂时对付用
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-8 16:35:02 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2020-12-5 14:55
这是2孔坐便的缺陷,所以应该优先选择单孔的产品,若想完美解决这种缺陷,可以用一块板子做成图中黄线围成 ...

多谢详尽指教!
如果我把密封胶垫的油泥修成符合这个8字眼的轮廓,效果是否一样呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-8 16:39:59 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2020-12-6 01:04
两个孔,是不是两个孔都可以接排水?

这种就是厂家既要节约开模成本,又为了适应不同坑距。
当然我这个图中明显可见,前孔是不通的。还有一种更抠门的,注模时两个都通的,出厂的时候配一个堵片。
堵片还卡不紧,安装时需要打玻璃胶。这种马桶一般属于低端,三四百的售价
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-8 16:40:56 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2020-12-5 21:54
双孔怎么回事?

见我19#的答复
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-8 16:46:10 | 显示全部楼层
iexyh 发表于 2020-12-5 17:46
截一点110的PVC管,大约不到2厘米长。把下水管口(疑似移位器)清理干净,抹上PVC胶,把截取的PVC管插上, ...

不错的方法。学习了。不过我这个真不是移位器,自建房一楼,下边就是地基。不知道当初房子怎么造的。
但确实像移位器,不如直通下水快。我现在已经把马桶的放水量调至最小,否则加了密封垫后下水更慢,会增加溢水概率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-8 16:46:56 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2020-12-5 19:21
双孔的 ,不堵死一个,用什么密封圈都是白搭!只要另外一个不漏,密封圈是可以解决漏的问题的。
...

是堵死的,见我19#
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-8 16:56:35 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2020-12-8 16:41
是不是像装开关的86盒,上面有好多个预留的可以开孔的地方

是的。但是中高端马桶,厂家是不会这么干的。双孔即使堵上了,也会有个“肛瘘”一样的歧路,不利于下水。
我这个略好,本身已经堵死前孔的。结构属于虹吸型,冲的还算利索,所以将就用了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-9 21:15:25 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2020-12-9 19:20
我安装的坐便都用涨栓固定、密封法兰密封,即装即用过几天没有漏水现象才用玻璃胶封闭底座与地面的缝隙。
...

费心了!真是专业。

我楼贴后续中,就是按照你最后一张图做的,但是不够彻底:一是塑形不严密。应该用美工刀+手指捏;二是玻璃胶打得不够(不是胶枪,怕用不完而买了牙膏状的小支装)。

这两点当时已经意识到,但返工太麻烦,狠狠心基座打完胶,现在把水量调最少,将就用了。

因为加了垫,下水比原来慢一些,我大水冲默认最大档,到最后几秒会来不及排,我估计是导致少量水从缝隙溢出的原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-10 21:19:35 | 显示全部楼层
enovo 发表于 2020-12-10 16:38
非吃饭时间回一下吧,

现在冬天,挑个干燥天气做吧,玻璃胶湿地板是粘不住的,清理干净风筒吹吧,可能要 ...

多谢!您的方法也不错,确实得弄干,这方面我已经注意的;楼贴已经后续更新了,暂时用先。