老房子,布线没讲究。如下图


黄腊套是旧小区改造后进来的主线,红火蓝零。最左侧蓝绿是地线。第二个空开是厨房。第三个漏电保护器空开是所有其他房间照明和插座。第一个应该是空调和热水器。

负载的零火线都用了一模一样的黄色。很不规范。并联在上边是户外灯。

出问题是旧漏电保护器的火线输入烧焦。电工给换了新的漏保。

唯独左侧空开下边黄线没有接。现在我一接,漏保就跳。用检测器插空调插座,各处都不同。有显示缺零线,有显示地火接反,无从判断。

打开86盒子电笔检测,火线都没有电。

求思路。谢谢各位亲!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2023-3-15 21:17:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2023-3-15 19:26
装有漏电保护器的线路,插座和照明不能共用零线,你确定左边那个空开不是照明专用的? ...

左边的那个空开,输出压根没有接啊。我当时不在,也不清楚原来接法。从位置判断,黄色线应该在此。现在空调和热水器插座没有电,我判断和这个空开有关。而且多年以前我和装修电工说过,空调要单独一路。现在关漏保,除了厨房,其他所有的普通插座和照明都没电。两者互相印证,最左侧空开不会是照明
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-15 22:03:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2023-3-15 19:26
仔细看看线路,好像最左边空开没进漏电保护器但是零线又接进去了

是的,感觉零线都是用了漏保输出,火线用了最左侧德力西空开。照理说,空调热水器不经过漏保的话,那么其插座零线应该单独才对。否则你空调一插,漏保就跳闸,因为空调有待机电流,会造成漏保所在线路的零火线电流差。

所以总感觉不对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-16 15:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2023-3-16 08:16
那就一根一根黄线的确定吧,反正只有4根线,很快的

看看我14楼的回复有没有道理,谢谢。如果确实如此,那最左边空开其实一直没有在用。

我现在搞不清接法,不敢随便搭线测试。啪啪啪挺吓人。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-16 20:06:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2023-3-16 18:15
半吊子遇见半吊子

是的。尤其是别人接的,用线不规范,确实看不懂。就像程序员,能够改你的,水平明显高于你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-20 08:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胡老er 发表于 2023-3-20 08:01
关电,把厨房插座火零短接,在电箱处用万用表找出厨房的主线,其他线也用这办法找出来,该上漏保的上漏保。 ...

嗯嗯,短接是个好方法。不过厨房应该很明确,就是第二个空开。从右上角最右侧管子进去到厨房。