以前淘的一个计量插座,一直都要接上电源一段时间才能测量,电压要等一会儿才能显示,如果经常用就会很快显示,如果长时间没有使用,就会长一点时间才能显示电压,大概需要15分钟才能显示电压出来。今天有空拆开,请教大神这个是什么原因造成的。







[url=][/url]


[url=][/url]


[url=][/url]


[url=][/url]


[url=]插入全部附件[/url]


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
 楼主| 发表于 2023-3-19 16:56:38 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-3-19 16:50
降压电容可以换成0.47~0.68uF的均可,实际低于1uF的大多没问题。

这种X电容,看着耐压高,实际使用坏的最 ...

感谢解惑。改天看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-19 16:57:06 | 显示全部楼层
33333333 发表于 2023-3-19 16:44
黄色的降压电容失效,容量降低,更换就好。

感谢解惑,改天换个电容看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-20 08:59:15 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-3-20 07:56
CBB有修复功能,击穿后只会容量降低,所以换个容量大一点的,耐压高一点的,会更耐用。

安规电容没拆过 ...

学到知识了,改天换一个试一下