[家电] 空调R22漏光了排空方法

[复制链接]
发表于 2024-7-22 08:14:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老家空调安装失误,低压管有漏油痕迹,压力也几乎没有,顶加气口只有轻微排气,还有往外喷油。
如果,假设管路里已经是空气,我可以从低压管加气口加制冷剂,然后高压管阀门关闭,然后卸下管子来排除内机的空气。
但是问题来了,外机的空气如何排,有一种说法是,高压管卸下来,把阀门打开,制冷剂会从内机,外机同时排气。
请问家人们,R22空调制冷剂几乎漏光,从新加注需要排空吗?
如果要排空大家用的什么方法?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2024-7-22 08:44:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-7-22 08:37
当然需要排空!
先把压缩机排空,然后注入制冷剂,然后,用制冷剂,吹走室内机的空气 ...

先把低压管阀门关闭,高压管阀门打开,开启压缩机把外机抽真空?
然后在关闭高压阀门,拆下管路用冷媒排空气?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-22 14:11:54 | 显示全部楼层
czq0280 发表于 2024-7-22 14:02
先检查喇叭口 确定没再漏 用冷媒排空  松开高压喇叭口  用冷媒从低压进去顶出内外机的空气 ...

是的,喇叭口不知道是不是我没拧紧,这个再使劲拧紧试试肥皂水