只是顺便简单拆下,平时很难有这种机会,拆这种双电源的视频和文献应该很少,说是首拆也不为过。当然不要在意那些细节,今天只是运气不好,值班遇到突发事故。

事情是这样,今天国庆节我值班,上午车间恰好起火了,今年还没起过火,我运气不错。然后需要启消防泵,启动后正常运转,刚转身不到5秒,轰一声!配电柜放炮了,消防配电室瞬间安静了。我回头看见消防双电源柜冒烟了,如图,双电源出线母排都烧缺了。

我仔细看了下,没发现有什么可能短路的物体,配电柜内很干净没有残渣,母排也只是小缺口。每个月都要巡检一次双电源柜,若是有扳手螺丝刀在母排上不可能没发现,并且从来没人检修过这个柜子。

由于车间起火,必须尽快启动消防泵,我大约花了10秒钟仔细检查电柜,确定应该可能?或许?没有故障点了?很害怕的送电,启泵,看着启动电流瞬间400多A,慢慢300多A,过了几秒后稳定70多A,没放炮,应该没问题了吧?

之后我马上就测了下温度,看看母排有没有异常发热,结果看起来,只是B相母排温度比AC稍微高点点,但依旧很低,跟室温差不多。最热的地方是出线母排紧固螺丝的地方。

这个螺丝呢,被电弧融成球了,对比下旁边正常的螺丝。

这个电流很小,70A对于250A的开关来说简直小儿科,即使是电缆也才34度,于是我观察了一个多小时,运行没问题,就走了。半个小时左右车间就把火灭了,停泵。

很不幸的是,中午吃了饭,领导说再测试一下消防泵,确保启停没问题。结果启动后,仍然是过了几秒,又炸了!还是双电源,这次炸的更黑了。脑壳疼啊

唉,暂时找不到原因,没有金属导体,没有潮湿水汽(配电室有5p空调除湿制冷),没有老鼠虫子小动物,况且如此猛烈的短路这不是老鼠这种高电阻的导体能造成的,以前冬天有老鼠喜欢跑到母排上取暖,电死烤成老鼠干的不少。没法,换双电源,但是新的一时半会儿买不回来,消防又必须要保持供电,万一又起火怎么办?于是传统手艺直接飞线吧

或者叫飞母排合适些

拆下的双电源开关丢一边吃灰,以后再说,其实就是不打算修了,买新的最省事,简单打开看看,不能拆太多,万一装不回去了,让我赔钱就麻烦了。

这是被烧的地方,连开关底座的油漆都烫没了。

拆出顶盖,这螺杆够长。

盖子下是断路器本体,双电源开关本质就是两个断路器,奇怪的是4个螺丝孔,为啥有2个没螺杆?厂家这么扣门

去掉断路器推拉机构上盖,可以看到上层断路器的推拉合闸机构了,目前是上层断路器合闸状态,

圈里有两个行程触点开关,是合闸到位的触点信号。

这个双电源是2层断路器,上层一根分合闸推杆,可以看到轴底部,我圈的位置,对应的还有一根下层断路器的推杆。

去掉上层断路器上盖,就露出合闸触点和灭弧机构了。

可以看到由铜柱固定在滑块上,通过移动滑块,实现分合触点。

这是拿下来的触点滑块,每相触点都是2根铜柱,这儿4对,因为该双电源是3p+N的

分合闸触点的原理是,合闸时,就是滑块上移,两个铜柱把进线母排的插片,抱住,可以看到之前合闸留下的黑色印记。分闸就是向下推,使铜柱放开插片。

而分合闸过程中,底下的网格就是灭弧罩了,或者叫灭弧栅,这是空气灭弧断路器的基本结构之一,所有空开都有,包括你家里的电箱小空开。所以这个双电源断路器也可以叫双电源空开。

就这样了,不细拆了,控制回路和电机回路需要拆卡簧和很多销子,过于复杂,怕拆散了装不回去。并且我的目的是探寻故障原因。

最后,我发觉应该就是双电源出线的母排连接座子,没有固定牢靠!这4个母排座子,8颗螺丝(包括被融化的2颗),全是松的!只需要手指捏住螺丝刀的杆子,轻轻一扭,就拧出来了!我去!由于母排座子螺丝松动,母排和双电源出线端子存在晃动,就是虚接!那么启动水泵时400多A的电流,会导致发热,热胀冷缩,然后产弧,电弧被相与相之间的380v电场吸引,顺着母排向下走,电弧短路!就这么简单!

无聊搜了下某宝,这东西有点小贵哈,公司采购的话,估计9000-11000元左右能买的到,还不错。

结束,谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 4家元 +78 收起 理由
zto中通快递 + 18 有心了
jf201006 + 20 謝謝分享
x067 + 20
hongo + 20 原創內容

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2022-10-1 18:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-10-1 18:12
这是什么工厂啊

做光伏材料的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 18:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2022-10-1 18:13
看烧蚀点的飞溅像是螺丝松了

是的,确实是螺丝松了的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 18:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-10-1 18:37
这价钱,国内做的应该更好。但是厂家不认国内的牌子

是的,采购部要求要知名品牌,并且便宜了不行,喜欢买贵的,都懂得
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 19:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-10-1 19:06
看品牌是天津施奈德的ATS,用过法国溯高美的,是机房用的,切换的时候声音挺大的。 ...

这个声音也挺大的,切换时,啪!嗒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 19:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-10-1 19:02
这个施耐德是施耐德吗  看起来有点懵  写的是施耐德天津呢     话说 这个电源应该也有绝缘隔板吧   ...

有相间隔离板肯定会大大降低爆的概率。至于施耐德,当然是施耐德的,外国品牌比较诚实,哪造的就喜欢标那个地方的子公司
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 19:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-10-1 18:50
这种错误不应该啊,是原先就没拧紧吗?

那不知道了,可能安装设备的厂家没拧紧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 20:59:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-10-1 20:26
看明白了,那两颗螺丝值9000-11000。。。。。

车间好像经常起火?你们都见怪不怪的样子,什么原因?{:030: ...

您是发现了盲点了。我们维修的搞不懂他们工艺部门和物料部门的事,反正配料车间和临时库房经常起火。曾经第一次起火,半个厂的人都跑过去救火帮忙,到现在的别人一听“哦,那起火了嗦,嗯,有他们忙的了,哈哈哈”,就是这样的见怪不怪的态度了,包括我们维修的也是,每次起火后,不是考虑的它为啥起火,反而觉得这种管理方式和配料方式,是必然会起火的,就是随机性罢了。我们头疼的就是恢复烧毁的线路,以及希望火焰不要烧到太多设备,花钱买材料都是小事,主要是我们要忙很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 20:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2022-10-1 20:27
起火?趁火打劫吗?

额,就是正常的车间起火
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 21:01:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2022-10-1 20:45
太可惜啦,让人生气的故障

从建厂时我就给设备厂家说过,他们很多设备都是安装调试后不重复紧固一遍螺丝,经常都发现某某断路器螺丝是松的。全厂绝大多数塑壳断路器等外露明显螺母的地方我们都重复紧固过一次,唯独这类双电源,就没注意到它座子还有螺丝,这沉头螺丝哪看得到啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 21:02:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-10-1 20:20
螺丝松动造成拉弧短路

是的,说实话我还不太理解这380v的电压,怎么能拉这么长电弧的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 21:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
憨豆先生 发表于 2022-10-1 20:07
施耐德的东西不耐用,ABB就比较好。

这个真怪不得施耐德,螺丝座子属于外部因素。实际上我觉得施耐德,abb和西门子都是挺不错的东西,不过我印象里对abb不是很舒服,上一家厂里,abb变频器特别喜欢放炮,几乎10个变频器爆炸故障里,就有8个是abb的,之前厂里变频器主要是安川,abb,以及国产的正弦和英威腾,安川从来没爆过,那防护能力真就6b,在电机运行时直接短接输出端子,变频器立马停机保护。正弦也没爆过,英威腾有几个,主要是电机扫膛猛烈短路爆的,abb属于爆的稀里糊涂的,猜测应该也是电机短路保护不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 21:16:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-10-1 20:50
起火?咋回事儿~

他们工艺部门和物料部门的方案有些迷,我们维修部搞不懂他们生产上的东西,从前年投产到现在,包括火灾和爆炸在内的小事故,估计不下30起,今年初还烧死了一个,给我们停产整顿了一个月,管了几个月没起火,然后到了9月份,又开始爆燃了。真就人完全麻痹了,对火灾早就司空见惯了,配料车间起火,我们就在公路一旁看热闹,一般十几分钟就扑灭了,通常会烧一两台搅拌釜,不过电机不容易被烤废,但是屁股上的散热风机就卵了,通常减速机和主电机都是好的,就是线缆完犊子了,以及部分控制线,我们重新放一趟线就行。有时候位置不好也会把吊灯给烤了,看运气
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 21:43:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2022-10-1 21:34
从前年投产到现在,包括火灾和爆炸在内的小事故,估计不下30起 ...

差不多,最严重的,一天燃了3次,早上,晚上和凌晨
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 21:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2022-10-1 21:39
让人生气的故障

是很烦人的,爆的时候也很哈人,配电室回声嘹亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 21:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2022-10-1 21:26
有点大锅饭年代的感觉

不知道,他们一直说是在调试物料工艺,寻找和实验合理的组合物料的方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 22:18:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2022-10-1 21:48
这样了还不倍相关部门整死

地方有股份的,经常都有领导来参观(收保护费)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 22:24:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2022-10-1 21:56
你们厂还能这样,30多次了,没人管得了吗?

管啊,当然要管,我们经常组织消防演练,应急演练,cpr训练并考核,不合格还要扣绩效。每周都要检查一次消防系统,并启一次泵,当然,无论该星期有没有起火,周五都要定期启动一次消防泵。这就是我们的措施,厂里对安全非常严谨,衣服穿戴合理,衣袖不能卷起来,手套,面罩头盔,实际上进车间就是不允许有裸露皮肤。动火临时用电登高有限空间作业都必须检验并开证,实际上本公司安全管理非常严格,不小心的话,一个月多多少少要被扣个一两百罚款,毕竟安全帽下巴绳,一次不系逮到就是50元。我都觉得公司对安全管理的非常严厉,除了时不时起火外,貌似各方面都非常严谨,其实细想一下,起火也不是太大的事,属于工艺探索,很正常的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 22:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2022-10-1 22:14
这种厂子能一直生产也是真够硬的,

也不算一直,只是小火灾,并没有想象中的火海,就是一间房租,或者小仓库,室。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-1 22:52:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2022-10-1 22:27
现在起火的原因很多都是电引起了

过去包括原始社会,也有电引起的,闪电 ...

是的,不过我们厂里多数是因为气体爆燃,或者物料自燃导致的
回复 支持 反对