|
只是顺便简单拆下,平时很难有这种机会,拆这种双电源的视频和文献应该很少,说是首拆也不为过。当然不要在意那些细节,今天只是运气不好,值班遇到突发事故。
事情是这样,今天国庆节我值班,上午车间恰好起火了,今年还没起过火,我运气不错。然后需要启消防泵,启动后正常运转,刚转身不到5秒,轰一声!配电柜放炮了,消防配电室瞬间安静了。我回头看见消防双电源柜冒烟了,如图,双电源出线母排都烧缺了。
我仔细看了下,没发现有什么可能短路的物体,配电柜内很干净没有残渣,母排也只是小缺口。每个月都要巡检一次双电源柜,若是有扳手螺丝刀在母排上不可能没发现,并且从来没人检修过这个柜子。
由于车间起火,必须尽快启动消防泵,我大约花了10秒钟仔细检查电柜,确定应该可能?或许?没有故障点了?很害怕的送电,启泵,看着启动电流瞬间400多A,慢慢300多A,过了几秒后稳定70多A,没放炮,应该没问题了吧?
之后我马上就测了下温度,看看母排有没有异常发热,结果看起来,只是B相母排温度比AC稍微高点点,但依旧很低,跟室温差不多。最热的地方是出线母排紧固螺丝的地方。
这个螺丝呢,被电弧融成球了,对比下旁边正常的螺丝。
这个电流很小,70A对于250A的开关来说简直小儿科,即使是电缆也才34度,于是我观察了一个多小时,运行没问题,就走了。半个小时左右车间就把火灭了,停泵。
很不幸的是,中午吃了饭,领导说再测试一下消防泵,确保启停没问题。结果启动后,仍然是过了几秒,又炸了!还是双电源,这次炸的更黑了。脑壳疼啊
唉,暂时找不到原因,没有金属导体,没有潮湿水汽(配电室有5p空调除湿制冷),没有老鼠虫子小动物,况且如此猛烈的短路这不是老鼠这种高电阻的导体能造成的,以前冬天有老鼠喜欢跑到母排上取暖,电死烤成老鼠干的不少。没法,换双电源,但是新的一时半会儿买不回来,消防又必须要保持供电,万一又起火怎么办?于是传统手艺直接飞线吧
或者叫飞母排合适些
拆下的双电源开关丢一边吃灰,以后再说,其实就是不打算修了,买新的最省事,简单打开看看,不能拆太多,万一装不回去了,让我赔钱就麻烦了。
这是被烧的地方,连开关底座的油漆都烫没了。
拆出顶盖,这螺杆够长。
盖子下是断路器本体,双电源开关本质就是两个断路器,奇怪的是4个螺丝孔,为啥有2个没螺杆?厂家这么扣门
去掉断路器推拉机构上盖,可以看到上层断路器的推拉合闸机构了,目前是上层断路器合闸状态,
圈里有两个行程触点开关,是合闸到位的触点信号。
这个双电源是2层断路器,上层一根分合闸推杆,可以看到轴底部,我圈的位置,对应的还有一根下层断路器的推杆。
去掉上层断路器上盖,就露出合闸触点和灭弧机构了。
可以看到由铜柱固定在滑块上,通过移动滑块,实现分合触点。
这是拿下来的触点滑块,每相触点都是2根铜柱,这儿4对,因为该双电源是3p+N的
分合闸触点的原理是,合闸时,就是滑块上移,两个铜柱把进线母排的插片,抱住,可以看到之前合闸留下的黑色印记。分闸就是向下推,使铜柱放开插片。
而分合闸过程中,底下的网格就是灭弧罩了,或者叫灭弧栅,这是空气灭弧断路器的基本结构之一,所有空开都有,包括你家里的电箱小空开。所以这个双电源断路器也可以叫双电源空开。
就这样了,不细拆了,控制回路和电机回路需要拆卡簧和很多销子,过于复杂,怕拆散了装不回去。并且我的目的是探寻故障原因。
最后,我发觉应该就是双电源出线的母排连接座子,没有固定牢靠!这4个母排座子,8颗螺丝(包括被融化的2颗),全是松的!只需要手指捏住螺丝刀的杆子,轻轻一扭,就拧出来了!我去!由于母排座子螺丝松动,母排和双电源出线端子存在晃动,就是虚接!那么启动水泵时400多A的电流,会导致发热,热胀冷缩,然后产弧,电弧被相与相之间的380v电场吸引,顺着母排向下走,电弧短路!就这么简单!
无聊搜了下某宝,这东西有点小贵哈,公司采购的话,估计9000-11000元左右能买的到,还不错。
结束,谢谢 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|