老铁们,我有个问题,我家农村自建房,电表入户距离 200 米,冬季开空调(功率大概是2000W),电表端电压 230v,负载端电压 205v,这种情况和电表在负载空调旁边有什么区别?我会不会需要多掏很多的电费?
 楼主| 发表于 2025-2-15 11:10:06 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2025-2-13 21:17
有发帖的功夫,花点钱把入户线换粗点就解决了。

我想知道换线后效果怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-15 11:11:41 | 显示全部楼层
dianziguan 发表于 2025-2-14 08:42
电表端电压 230v,负载端电压 205v,这种情况计量电费是按230v计算,你实际用的是205v,多掏电费(230-205 ...

原来是这样,长期来开还是换线比较好,现在使用的线是 10平方的多股铝线,更换16平方的铝线怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-15 11:12:03 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2025-2-13 22:51
绕变压器,表旁升压,家边降压。

不懂啥意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-15 11:14:07 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-2-13 22:33
不能移电表,换电线也不现实,别琢磨了,自寻烦恼

确实不好换,线架空的,而且线路上很多条线,不止我一家,好像我自己还没法自己换
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-15 13:57:45 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2025-2-15 13:29
假如现在是10平方铝线,把这两根线并联,当一根用,再放一根25平方的铝线。如果现在是两根6平方的,那就重 ...

哦哦哦,机智的办法,不过这样做的话,届时损耗能降低多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-15 13:59:09 | 显示全部楼层
z2091981 发表于 2025-2-15 13:18
现在是铝线,换10平方铜线
不过200多米,换铜线也不便宜

铜线太贵了,不考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-18 10:16:04 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2025-2-17 19:17
你这个破铝线是不是很多家共用的。用个钳表测下电流

这条铝线只有我一家在用,但是这条电线杆上有很多条线,还有其他用户
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-18 10:16:36 | 显示全部楼层
youn 发表于 2025-2-18 09:29
线损加大,多掏电费。

看来只有想办法移机了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-20 11:17:52 | 显示全部楼层
xuleqin 发表于 2025-2-20 08:20
距离电表太远,,空调工作电流很大,线上损耗就大,肯定多花电费。

电压降还很高,家里负载一旦达到4000W时,电压只有190V了,不敢再多开负载了