不懂就问,空开跳闸

[复制链接]
发表于 2022-10-11 14:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hujingdi2022 于 2022-10-11 14:45 编辑

请教,空气开关,跳闸问题

洗手间:昨晚开浴霸(两个灯,看红外灯写一个500W)20分钟就跳闸了还有两个灯不敢开了。还有一个电热水器100升的,都在这个空开上。

这个空气开关写C45N,C10。准备换一个大的空气开关,应该买多大好呢?
写的这些是啥意思呢?是10A电流啊?不懂。

先谢谢回复!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2022-10-11 17:48:41 | 显示全部楼层
C10就是电流10安,谢谢各位,我懂了!



请教;C45N 是啥意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-11 19:34:19 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,通过你们的讲解,懂了。

再请帮看看线的直径,感觉这线好像25A的空开,上去应该可以吧?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-21 11:51:34 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-11-21 11:20
相同平方的电线多芯比单芯载流量大

谢谢老师们,教导。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-22 11:53:37 | 显示全部楼层
谢谢各位老师教导,换了个25A的空气开关,已经完全解决了。用了很多天对不跳了。谢谢大家帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-22 12:01:12 | 显示全部楼层
找了个电工师傅,师傅看,说:“线够,换一个空气开关”。我说“很多老师说换25A”,师傅说,“差不多”。三下五除二。给换了。上门费30.空气开关15,一共附了45.问题就解决了。