楼主 |
发表于 2019-8-5 09:40:20
|
显示全部楼层
休息天倒腾了2天,搞定了。
后来仔细观察,应当再次启动制冷时,外风扇也不转。
预先购买了风扇电容1.5UF和压缩机35UF(网上查的大多数用的参数),爬出窗外(一定要注意安全穿保险绳,我3楼,还好),测风扇电容标称2.5UF,实测150nF,压缩机标称35UF,实测34UF,2个全换了,测试机器正常,第2天,又购买2.5UF的换上。
至此结束
分享一下,我的水平是看不懂电路图的,单位的空调2次都是不制冷,更换压缩机电容解决,感觉挺简单的,所以小试了一下。
感谢楼上的朋友的帮助 |
|