本帖最后由 cdefg 于 2024-2-23 15:02 编辑
回国几个月,罗格朗的这款UPS的蓄电池因长期亏电报废了,拆出来看看能救活不。比较国内比较常见的APC,这一款还是有些特点的。
品牌:Legrand
型号:Keor SP 1500
标称功率:1500VA,900W
生产日期:2021年第11周
⬇黑白撞色设计,一个六面体,三面白、三面黑
⬇前面板两个按键——开关和静音,一个灯条。灯条跟随工作状态和电池余量,颜色和长度都会变化(是不是略显高级)
⬇背面一个C14交流电输入、两个欧标电源输出、两个C13电源输出、一个USB type-B数据互动接口、一个USB type-A供电接口、一个散热风扇(这个系列小于1500VA的不带散热风扇,应该是高频变压的;只有外接电源断开后风扇才运转)
⬇左侧、右侧、顶面有略有设计感的散热孔。白色部分泛黄是因为工频变压器发热量巨大造成的,实际使用时间尚未超过两年
⬇底面贴有铭牌
⬇拧开四颗长一些的螺丝和三颗短螺丝,轻而易举打开,无卡扣设计,方便电池更换
⬇左侧白色外壳上固定有巨大的工频变压器和两个蓄电池
⬇后部是电源连接器、通讯板和USB电源板
⬇右侧黑色外壳上固定着UPS的主板,主板挺小巧的,电子元件看上去较少,主板颜色是上个世纪中页时的黄色纤维板风格
⬇主板背面换了风格,绿色的,现代化了,有大量的贴片电子元件,这是主板小的原因吧。主要有四颗芯片,正方形的贴上的坚固的标签,型号未知;其余三颗分别为AS324M-E1、3843B和MC34063AG
⬇隔着厚厚的塑料外壳都能感觉到变压器散发的巨大热量,实测空载29W。断电3个小时后、打开外壳后变压器依然烫手
⬇蓄电池是两颗福建闽华的9HA蓄电池,一个似乎还可以、一个已经无法充电。从垃圾堆里找来一块多年前的雷克士(这个品牌现在好像没有了)蓄电池装上,恢复功能。
这个UPS是带有USB交互接口的,还配有一款名为UPSMAN的管理软件,罗格朗的全系列UPS都适用。这个比APC要地道多了:原来的PowerChute个人版废掉了,新的串口版都不支持BP系列UPS,尽管BP系列附带了软件光盘和串口线。接下来show一下这款管理软件。
⬇官网下载软件、安装后首先是配置页面。自动识别出设备系列,但是VA数不对,不影响。
⬇配置系统页面也可设置访问密码,空着也可以,不强制设置
⬇还可以设置邮件提示,是不是有些专业了?
⬇主页面是这样的,十分简洁。示意图看上去像是在线UPS似的,实际是后备式UPS。设备型号也被成功识别。左侧是功能区。在能访问这台电脑IP的电脑上打开网页就可以访问这个软件的监控和管理界面,是工业化集中管理的解决方案。
⬇打开“功能”页面,就这三个功能——开关、重启和测试
⬇开关和重启很明确,测试功能有下一层窗口——电池测试、自定义测试、全部测试等
⬇跑个全功能测试,蓄电池放电至66%(铅酸蓄电池这个容量预估值看看就行了,十分不线性、不准确)。示意图上的电力流动方向是没有显示的。
⬇还有数据曲线展示,采集了好多项数据,展示时间区间也可以自定义,是不是感觉很高级?
展示结束。谢谢观赏。1500VA的后备式UPS只能采用工频变压器,效率最多也就是60%吧。这个系列是罗格朗UPS的低端民用系列,但是依然配有监控软件(尽管没有多少功能),比APC的低端民用系列要用心的多。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|