已装修房子的浴室,要安装浴霸,但只有一个照明开关。是不是浴霸和浴霸上面带的照明实际上可以看做两个独立电器,那我把这两个都接到原有照明线路上,这个面板开关同时控制这两个电器,要用遥控开浴霸,就只能先开灯,这样可以吗?客服跟我说不行,但我觉得似乎不对。


注:这里说的浴霸上面的灯是直接接强电开关,所以是两路强电,可能有的品牌也能通过遥控开灯,就不存在这个问题了。
发表于 2025-4-15 21:59:11 | 显示全部楼层
你把灯接浴霸照明线就好了。灯那一路并过去,或者不并,直接用浴霸灯照明灯当灯用不就是,怎么这么纠结
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-15 22:01:34 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2025-4-15 21:59
你把灯接浴霸照明线就好了。灯那一路并过去,或者不并,直接用浴霸灯照明灯当灯用不就是,怎么这么纠结 ...

本来说的就是浴霸灯当照明灯,我说的是因为浴霸灯本身就能当灯,而且灯是强电控制不是遥控控制,可能有的品牌不是?所以它是独立开关,但是我只有一路线,要把加热功能也并上去,这样要加热就只能开灯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-15 22:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加热片并联220继电器,继电器接电灯

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
f00tman + 6 精彩回帖

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-15 22:30:09 | 显示全部楼层
灯开关承受不了电热片那么大的电流,用不了几次会粘连或者烧坏的。要加继电器,开关控制继电器

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
f00tman + 6 精彩回帖

查看全部打赏

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-15 23:01:59 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-4-15 22:30
灯开关承受不了电热片那么大的电流,用不了几次会粘连或者烧坏的。要加继电器,开关控制继电器 ...

感谢,那么如果我选择灯也用遥控的款式,也是存在这个问题,整个浴霸就不能过面板开关,需要直通,要么开关就得加继电器,是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-15 23:39:25 | 显示全部楼层
浴霸是遥控控制这个没问题,客服告诉你不行是因为你说从灯拉一路火线零线接入浴霸总线这个,你的灯的开光的触点未必够浴霸通过,就是触点有可能烧毁危险。浴霸如果功率大一般接漏电开关走一路零火上。
我家用的是旧款的,浴霸配的按键机械开关,独立控制每一路,当时走线烦死了,而且开关也是专用的每一路独立

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
f00tman + 6 精彩回帖

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-16 00:17:02 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2025-4-15 23:39
浴霸是遥控控制这个没问题,客服告诉你不行是因为你说从灯拉一路火线零线接入浴霸总线这个,你的灯的开光的 ...

漏保没条件单独走一路,和其他共用,有什么弊端吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-16 00:52:14 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2025-4-15 23:01
感谢,那么如果我选择灯也用遥控的款式,也是存在这个问题,整个浴霸就不能过面板开关,需要直通,要么开 ...

是的。好像有专门的浴霸面板开关,里面也是带有继电器。尽量单独走一路漏保,后面有问题便于定位问题点方便维修
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-16 14:36:22 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2025-4-16 00:17
漏保没条件单独走一路,和其他共用,有什么弊端吗

只要线路足够大就没问题,但是还是我上面说的,开关触点就是最大问题。你如果能把灯开关用单位空开控制,排除了触点最小接触问题,线有1.5平方,应该对浴霸2000-2500瓦没问题的,毕竟现在浴霸是只要总输入足够,或者你看看说明书总功率和输入线的要求。还有你原本是控制灯的,建议就算改成独立空开都只对浴霸的控制,把灯排除
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-16 14:47:35 | 显示全部楼层
找一个多次继电器控制开关 好像有四路的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-17 08:34:45 | 显示全部楼层
我家浴霸自带开关上有6个按钮,卫生间吊顶到线盒没多远 ,自己买了多芯线重新穿了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-20 19:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般浴霸要接到“洗手间”回路中的(包括电热水器、排气扇等),而照明灯、镜灯要接到照明回路的,前者负荷大,也需要漏保,后者负荷轻也只用空开的。
至于浴霸上附带的灯自然随浴霸用“洗手间”回路的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 前天 18:59 | 显示全部楼层
感觉扔掉吧那个浴霸就是个垃圾那玩意很伤眼睛尤其是小孩子而且对眼睛的虹膜的伤害是不可逆真要怕冷买个暖风机价格也不贵