寻找光伏逆变器和市电无缝切换的方法

[复制链接]
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yyy5102 于 2025-6-12 21:49 编辑

先看视频
光伏逆变器和市电切换时冰箱工作异常.mp4


冰箱正常工作功率50瓦左右,异常时500瓦,一段时间后变0瓦

寻找光伏逆变器和市电无缝切换的方法



寻找光伏逆变器和市电无缝切换的方法


------------------------------------------------------------------







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60

查看全部打赏

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
壕无人性啊...


二○二五年六月十二日
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
冰箱是普通压缩机的还是变频压缩机的,变频的功率10倍估计早就凉了啊,如果是普通冰箱也不应该有10倍的功率,是不是那个功率显示的不是有功功率,压缩机没转,靠过热保护停机了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
你这确实不行,是电机堵转了触发电流或热保护了,这要是那天保护失效冰箱就坏了。
我是用的逆控一体机自带的切换,还行,切换时冰箱,空调,电脑,根本都没感觉,不知道啥时切换的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问光伏板运费是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
7731 发表于 2025-6-12 23:13
请问光伏板运费是多少?

本地采购的,自己开车拉来的
你可以考虑用货拉拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毫秒级的不行的话,改20秒的…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我偶然一次把冰箱插座开关关掉,然后立马给打开了,就听见冰箱压缩机发出很大声音,过一会才好,非常不顺畅的感觉,你这应该是电源切换电机启停堵转导致功率猛的上升。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
压缩机不能连续启动    切换速度快就没这问题了    类似UPS不间断电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
最靠谱的办法不就是市电和光伏一起给电池充电,电池给逆变供电,逆变给全家的电器供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
如果不卖电就一个在线式UPS很简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我的方案和你基本一样。没有发现冰箱在市电与太阳能切换之间有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
冰箱压缩机正常工作,最大功率就两百瓦多点,有的空调或冰箱,会增置一套瞬时断电后延时(譬如恢复上电再等3~5分钟后)工作的电路,管道压力下降后,再重新启动压缩机,可以考虑一下上电延时电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 前天 23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通过UPS不间断电源切换不知效果如何。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 23:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
市面上有种产品,名字取的好听,电能路由器,可以了解一下