[消防] 海湾JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器更换

[复制链接]
发表于 2025-6-14 13:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chqjesson 于 2025-6-14 15:49 编辑

故障是误报火警、(出现火警必须巡查人员第一时间到现场确认)一般是粉尘、烟会引起,位置处于地下车库,误报多次,换新,先确认地址码63、用编码器编码,拿上自制3-6米杆(可伸缩、省时省工)找到位置,出现火警的烟感指示灯会常亮,升杆反方向拧下,更换新烟感,指示灯正常频闪,表示工作正常,最后到消控主机复位设备,还要在值班记录本上记录故障原因,更换烟感时间。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +15 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享

查看全部打赏

发表于 2025-6-14 13:43:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 geek云中漫步 于 2025-6-14 13:45 编辑

四线离子烟感报警器。看看离子室是不是进蚊子了。。。哦!你这是光电式,误报比较严重哇!

打赏

参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-6-14 13:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2025-6-14 13:43
四线离子烟感报警器。看看离子室是不是进蚊子了。。。哦!你这是光电式,误报比较严重哇! ...

正常是进粉尘,直接换新的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-6-14 14:46:24 | 显示全部楼层
单位的,只换不修,修了出问题找你!这杆子不赖
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-6-14 15:48:47 | 显示全部楼层
伸缩杆很方便,车库高,3米梯子都不好用,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-6-14 15:53:34 | 显示全部楼层
谁做的杆子,少上了多少梯子,能人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-6-14 15:58:37 | 显示全部楼层
mgtmm 发表于 2025-6-14 15:53
谁做的杆子,少上了多少梯子,能人。

哈哈,我自己,天天拿梯子不方便。做个趁手工具
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-6-15 09:57:38 | 显示全部楼层
好在是卡扣固定,可以拧开。有的是螺丝固定,双面胶等难拆。
回复 支持 反对