为什么开过欠压和漏保,配电箱就带电

[复制链接]
发表于 前天 17:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 frank2025 于 2025-8-1 18:00 编辑

过欠压保护器和五个漏保先后启动后,箱体电压会随之从0v变成17v、18v、20v、22v、24v、26v。有大神知道这些电压是怎么来的吗?我看了看,导轨都没跟这些开关的什么金属部位接触啊。因为怕触电,我也没用手摸,所以不知道这些算不算那个城阳电工说的感应电。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 前天 21:09 | 显示全部楼层
箱体没有接地,可以用个灯泡一头接地线,一头接箱体,如果电压下降了,基本上是感应电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 14:38 | 显示全部楼层
不懂,来学习下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 16:51 | 显示全部楼层
这种电笔显示的电压太“虚”,只能作为参考。
这个现象可以这样解释:因为电箱都是可靠接地的,而楼主身处电磁环境中~并没有带接地手环啥的,属于悬浮状态,那么不同的电路通电后,它们的电辐射(或者叫感应)就使楼主跟“地”——电箱导轨之间产生电压而且不相同,所以电笔显示了不同数字。
用示波器时如果探头悬空,屏幕上就会显示出好几十伏的各种波形的电压,待探头接“地”或接到被测电路上,那些电压波就消失了,跟楼主的情况类似。