本帖最后由 azzajazz 于 2020-8-21 00:51 编辑


箱子,在各个梯楼道的。一面(南、北户)6个,南北两面加起来一栋楼就是12个,加上楼下总电13。原本给每三层住户的可视对讲分机供电,整栋楼下来一条总线,每隔三层就有一个这样的电源并联上去。更换了新门禁系统之后由于旧的没拆掉,所以加上新的输出就不够了


顶部灰尘非常多,

99年的东西了

顶部保险丝烧断了,绕了一节铜丝

打开

这个mw电源是我放进去的,给新的系统供电。

拆出来,下面那个位是三个6v4ah电池,供停电备用。不过这个箱子没有这个功能,只有1楼主叫主机有。前面说了一条总线。没电时候就1楼电池带整栋楼供电了

变压器是15v40w

拆除变压器

岁月的痕迹,静电吸附的灰尘印子

拆除内脏

整流滤波部分

整流桥很粗壮

滤波电龙

还有两个管子

2073,npn管,1.5a150v

3055,npn,10a70v,,,???10a应该不是这规格了

清洗干净,还是很漂亮的

更换内脏,

输出更加强劲的Mw,现在就可以把其他的箱子全部断电,只用这一个供电总线

复原

   

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 6家元 +120 收起 理由
温力口 + 20 谢谢分享。为什么要工频和开关两套电源供电.
qrut + 20
小鼯 + 20 謝謝分享
hgmn + 20
hfsp + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2020-8-21 00:36:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csk1213105 发表于 2020-8-21 00:31
换内脏干什么?用大家的电做自己的事?


咋往这地方想呢,原本变压器输出不够,换了新系统,开锁电路还是用一楼的旧系统,门禁电路是用的新系统。我们这用的是电磁锁,开锁瞬间电压拉低,新系统就死机了

况且我自己就是物业的,正常设备维护。现在整栋楼所有电箱都断电了,就靠这一个开关电源供电
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-21 00:31:09 | 显示全部楼层
换内脏干什么?用大家的电做自己的事?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-21 07:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,热心物业
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-21 07:54:18 | 显示全部楼层
换了总会有好处的:lol::titter:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-21 11:18:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电源还是老式的工频变压器电源,里面板子用的是胶木板,有岁数了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-21 13:03:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。为什么要工频和开关两套电源供电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-21 14:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-8-21 13:03
谢谢分享。为什么要工频和开关两套电源供电?

当时两套只是凑合应付,工频用来支撑开锁大电流,开关电源给系统供电。之前开关电源开锁瞬间会打嗝