[家电] 不算不知道,一算吓一跳,一个1.9Kw的水壶工作的时候会有27w的线损!

[复制链接]
发表于 2020-3-7 15:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
插座位置带载和空载压差3.3V,电流8.3A相当于线损27瓦!这个数字是不是有点太大了,家里装修用的2.5平方单芯线,空调是专门的3.5平方线

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +30 收起 理由
网络孤客 + 10 谢谢提醒,触点的导电性很重要。.
小鼯 + 10
潜隆 + 10

查看全部打赏

发表于 2020-5-17 20:50:47 | 显示全部楼层
你这算法就是错的,应该在烧水的时候分别测量插座的电压和电热水器底座和水壶接触地方的电压。这样算出来才是这段线的压降和线阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-17 10:26:29 | 显示全部楼层
gdl8916300 发表于 2020-3-7 15:50
空调用的是4平方的把,那来3.5的

标称4平,实测3.5平
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 19:47:06 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-3-7 18:49
电流越大,损耗越大,这个明白,电流平方是什么意思,是交流电流的有效值和最大值得差别吗 ...

根据焦耳定律,电阻发热量根通过的电流的平方成正比,譬如电流变为原来的2倍,那发热量变为原来的2x2=4倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 19:42:43 | 显示全部楼层
嗯,这个应该测电能表出线端电压和电水壶发热管端电压,它们之差乘以电流才是线损,其中有可能出现降压差的有接线柱/插座插头/电线接头/电线本身等,如果电线不是明显发热,电线损耗也可能不算比较多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 10:04:50 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2020-5-14 13:34
用三相供电,省电线好吧?

假设你需要6.6kw的功率,220v,电流30A,按1平方10A算,你需要 ...

你其实没看明白我说什么。我说的是前面几位可能是把三相入户误解成三相供电了:lol:可以明确的讲,除非你家里某个电器有三相供电需求。不然按照家庭使用环境,你没办法做到三相平衡的。如果再加其他的设备平衡,那又成了前些年推广的节能灯了,电费是省了,但是总体拥有成本有没有省在你家里就难说了:lol:
我更加相信的这个所谓的三相供电其实只是三相入户而已,本质还是单相供电,三相四线入户,而且入户线规格也没办法降低,那就在线路上的成本是增加了一倍。
退一万步说,即便是你家里真能做到三相平衡,真的是三相三线入户,你连一个照明灯照样还单线供电,上面的电流还是一条要供到300W。也就是说在家庭内部的供电线路还照样得是单相供电的规格,因为决定家庭内部使用的电器已经决定了这些。也就是说你能省下来的也仅仅在入户那段上省下来的一半的费用而已,也赚不回你在设备上的投资。更何况,一条12的线的费用不一定能买得到相同长度的三条4个的线。这个成本的计算不是你想的这么简单的。:loveliness:
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-5-14 13:34:06 | 显示全部楼层
simple_chen 发表于 2020-3-13 18:30
所以说那位兄弟是把三相入户等同成三相供电看待了。其实入户之后还是每相单独使用的,这其实根单相供电没 ...

用三相供电,省电线好吧?

假设你需要6.6kw的功率,220v,电流30A,按1平方10A算,你需要一对3平方的电线。

如果三相电,传输同样的功率,每相只有2.2kw,如果你能保证三相负载均衡,零线都不用接,你只需要3根1平方的电线。就算出现最极端不平衡状态,也只需要加1根1平方的电线作为零线,三相共用即可。

所以结论是三相电用的电线数量是单相的2/3
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 18:30:18 | 显示全部楼层
专治老中医 发表于 2020-3-12 11:18
我想了一下,家里没有需要380v的电器啊,还是三根线分开用?但是没必要啊,带中央空调的别墅的倒是三相电 ...

所以说那位兄弟是把三相入户等同成三相供电看待了。其实入户之后还是每相单独使用的,这其实根单相供电没有任何区别。不过在有三相电用电器需求的情况下,变是灵活了。代价就是传输线路上代价要高了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-12 22:19:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率大线损还是不小,电表后的线如果长的话,线又细,损耗就很可观了。所以用电负荷大,线越粗越好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-12 11:18:06 | 显示全部楼层
simple_chen 发表于 2020-3-10 22:12
这兄弟把三相入户等同成了三相供电了只是我不太明白三相入户的好处是什么,除了多花钱买传输线,基 ...

我想了一下,家里没有需要380v的电器啊,还是三根线分开用?但是没必要啊,带中央空调的别墅的倒是三相电,一个小时10几块钱电费,主机跟变电所的变压器差不多大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 22:12:28 | 显示全部楼层
专治老中医 发表于 2020-3-10 15:49
三相电干吗用的,给中央空调用?

这兄弟把三相入户等同成了三相供电了:lol:只是我不太明白三相入户的好处是什么,除了多花钱买传输线,基本没有什么优势。可能是你说的可能有某些需要三相供电的个别设备会用到吧,反正别墅都卖了,也不差那点线路的费用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 15:49:03 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2020-3-8 13:32
现在新交付的房子,如果是大户型或者别墅,三相电入户已经是标配了。

三相电干吗用的,给中央空调用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 13:55:56 | 显示全部楼层
专治老中医 发表于 2020-3-10 11:49
电网那么大功率,才两千瓦不到,能让电网压降4v?27w的功率要是全加在水壶的线上,那跟电烙铁差不多了,:ti ...

这个其实不是电网的压降,只要不超负荷,变压器端的电压其实基本没有什么变化。这是线损,是在用电器跟变压器之间的线路上的压降,8A的电流将3-4V其实是正常的。一般的家庭到变压器房传输线路平均三五百米不夸张,来回就是千米了。千米线路1个的大概17个Ω,4个的大概4.5个Ω,6个的大概近3个Ω。95的电缆也有大概0.2个Ω了。家庭用电,传输上各种线路综合起来,0.5个Ω上下其实很正常的,8A的电流那就是4V的压降了。这要是在日本,相同的情况这个损耗更大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 13:36:31 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2020-3-10 11:54
还有你说的小区总表跟用户表差这种,其实是物业自己收的,因为小区总表之后的所有损耗,都是要交费的,总 ...

这个到低是谁收的,那就不清楚了。反正大家实际上是交了的,究竟是怎么交的那跟咱关系也不大。变压器前的线损其实也是交了的,算在电费里面了而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 11:54:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
simple_chen 发表于 2020-3-8 16:40
这个要看具体情况,在农村公摊就是算了线损。以前在农村的时候,每户电表每个月要交额外交一度电的电费, ...

还有你说的小区总表跟用户表差这种,其实是物业自己收的,因为小区总表之后的所有损耗,都是要交费的,总表到用户表之间的损耗(包含线损变损),物业不可能自己出了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 11:49:20 | 显示全部楼层
电网那么大功率,才两千瓦不到,能让电网压降4v?27w的功率要是全加在水壶的线上,那跟电烙铁差不多了,:titter:还是检查下自己家里的电路吧,尤其是接头
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 11:39:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
simple_chen 发表于 2020-3-8 16:40
这个要看具体情况,在农村公摊就是算了线损。以前在农村的时候,每户电表每个月要交额外交一度电的电费, ...

你那个多收的一度电只是你当地的供电局自己想出来的名目,供电局好像没有收线损这个说法,但是会收变损,不过是分情况的。我这里10KV进线,假如电表设在变压器初级,那就不用交变损,因为变损的电流也计算进去了,但如果电表设在变压器次级就要交一定额度的变损了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-9 22:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2020-3-8 14:28
1.你家太大。,线路长
2.插座最好下4平方的线

拖线板插座通常只是10A的,就算用4平方的线,插座也插不进16A的插头,就算是大功率专用拖线板,也用不到那么粗的线,而且16A的插座也插不进常见的10A插头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-8 16:40:51 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2020-3-8 13:30
供电局不收电表之前的线损!!!公摊只是楼道灯之类的用电。

当然电表之后的线损是要收钱的。供电局计量 ...

这个要看具体情况,在农村公摊就是算了线损。以前在农村的时候,每户电表每个月要交额外交一度电的电费,那部分其实就是算了表前的线损进去了。
在城市物业小区的情况没太弄清楚。不知道公摊是只包括楼道用电,还是通过入小区的总电表跟用户电表表差计算。如果是后者,那线损其实已经算进去了。不然每栋楼应该有一个楼道总表才对。没有注意看到是否有。还有个可能就是计算公摊太麻烦,所以直接换到物业费由物业统一 出了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-8 16:24:29 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2020-3-8 13:32
现在新交付的房子,如果是大户型或者别墅,三相电入户已经是标配了。

即便是三相入户,你用的也是单相电。更不可能出来使用两相电。最多就是你可能家里有某几个设备有可能使用三相电,单独接线过去使用。其余的无论是照明还是普通的家用电器都是只使用单相电的。要是使用两相,家庭使用基本没有办法配平,到时不是烧这个就是烧那个的,得不偿失:lol:说白了,你其实跟使用单相电没有什么区别。
回复 支持 反对