应该有不少坛友买过吧,最近比较热门的
拆机图我就不上了
有点好奇这种非隔离的驱动到底安不安全


零线与地线,0.4v电压


火线与地线223V电压


地线与金属外壳 96V电压

所以这种灯是要接地才能安全使用?

不过,如果是放在天花板,只要检修的时候记得切断火线,应该,也不会有太大问题?

放在高处的话,平时人也很难够得着,所以不接地线使用也是安全的?

话说,有没有好的隔离驱动的LED推荐呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +60 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
亲爱的混蛋 + 20
小鼯 + 20 謝謝分享

查看全部打赏

发表于 2020-5-22 20:11:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c106czs 发表于 2020-5-22 18:03
没有对地泄露电压,是我家的火线和地线之间的电压为220v,说明我家接地良好(楼下电表箱的地线是通过一根 ...

嗯嗯。判断错了,失敬,失敬。


生产日期:2020年
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-22 18:03:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2020-5-21 19:19
对地泄漏电压竟然有220多伏(火线对地线),怪不得电费怎么用得比以前快呢。
我今年1月份,捡了一个LED灯板 ...

没有对地泄露电压,是我家的火线和地线之间的电压为220v,说明我家接地良好(楼下电表箱的地线是通过一根钢筋导入地下的)。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-5-21 19:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对地泄漏电压竟然有220多伏(火线对地线),怪不得电费怎么用得比以前快呢。
我今年1月份,捡了一个LED灯板、驱动(灯板、驱动都是全套的),通电之后摸了摸铝基板部分,漏电电流很小(没有酥酥麻麻的电击感)。

你指尖跃动的电光,是我此生不变的信仰,唯我超电磁炮永世长存!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-20 13:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13212997703 发表于 2020-5-19 21:24
我还是老老实实的用古董优质电感日光灯吧多危险

检修的时候切断电源就可以了,灯这种东西装在天花板平时也不会有谁专门带电去摸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-20 13:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2020-5-19 17:22
这款吸顶灯用的是BP2861方案的非隔离高压恒流源,输入端高压滤波电容和输出端正极相通,使用时注意开关控制 ...

如果要用隔离驱动,就肯定得改一下led连接的方式,比如3串5并,肯定就不能像这样全部串联了,只是说,用非隔离才能把成本降下来,不然怎么可能5.8包邮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-19 22:53:15 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-5-17 09:10
怕什么又不是没被电过 前几天刚摸了一把 整个人神清气爽

这是被电流打通了任督二脉?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-19 22:52:20 | 显示全部楼层
hanxue1205 发表于 2020-5-17 00:55
通电的时候故意用手碰触过外壳,没有感觉。不过没用手碰螺丝。

提醒一下,在进行这种电器作业时,如果要用手碰,先用手背快速碰一下,比较安全。我们常年换设备都是带电作业,现在都养成这种习惯了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-19 21:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还是老老实实的用古董优质电感日光灯吧多危险
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-19 18:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种灯板一般都使用非隔离电源,LED散热又是铝基板,铝基板薄薄的绝缘层难以保证绝对不漏电。再说,线路与铝基板之间存在电纳,铝基板测出电压很正常。大厂产品一般都有塑料壳保护,杂牌保护不完善而且铝基板设计不合理,线路与螺丝孔太近会影响安全性。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-5-19 17:46:35 | 显示全部楼层
还有没链接给一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-19 17:22:10 | 显示全部楼层
这款吸顶灯用的是BP2861方案的非隔离高压恒流源,输入端高压滤波电容和输出端正极相通,使用时注意开关控制火线,会安全一些。
有坛友测过,这款灯LED两端电压(16颗LED总电压)约142.1V,工作电流在110mA左右,应该用的单颗内部3串灯芯的9V高压2835贴片,单颗最大工作电流150mA,功率1.5W。这么高的工作电压,只能用非隔离驱动,不好找隔离驱动,成本太高。

打赏

参与人数 2家元 +15 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
c106czs + 5

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-18 12:57:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
caoguangmin2 发表于 2020-5-18 10:40
开关控制火线就不会有事情吧

嗯,检修的时候切断火线就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-18 12:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感应电的,若真漏电的话,当灯安装到屋顶后会与地形成回路,此时漏电保护器会触发的。而感应电是不会的。测这个要用指针表,基本不受感应电影响

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
c106czs + 10 感谢分享

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-18 10:40:44 | 显示全部楼层
开关控制火线就不会有事情吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-18 02:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
petk 发表于 2020-5-17 20:49
浮电,数字表内阻大,可以测出,换成指针表,就没有电压了。

原来是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-17 23:08:56 | 显示全部楼层
hnhkxywl 发表于 2020-5-17 10:53
我买了两个,到手就将灯板拆掉丢了,只要外壳

和你相反,把灯板用上了是替换原来裸灯珠没有透镜的,外壳用不上,暂留。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-17 21:54:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2020-5-17 21:23
是不是雷鸣电闪,神功暴增8000点。。

必须的 你也试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-17 21:45:53 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-5-17 20:14
驱动看着不错,隔离的吧?这种低压大电流驱动不多见

明纬的驱动,原本是防水密封的,外壳被我锯开了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-17 21:23:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-5-17 09:10
怕什么又不是没被电过 前几天刚摸了一把 整个人神清气爽

是不是雷鸣电闪,神功暴增8000点。。
回复 支持 反对

使用道具 举报