市电220V,正常。
过一个整流二极管居然测得5百多伏。
交流电红黑对调应该不影响结果,可是测得为0V

换个表就一切正常。
见图:







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2020-6-28 06:21:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
待会儿发个帖子在网上说明一下这个问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-28 02:19:36 | 显示全部楼层
如果不是真有效值的积分表,则交流电压是整流后计算公式得到的值,想测脉动直流电一定要真有效值表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-28 00:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2020-6-27 22:54
交流测直流电压, 显示电压比实际电压高1倍,570V应该是峰值,实际交流电压应该是224V ...

没看明白,可否解释一下。
220v的峰值是311v,峰峰值是622v,
一只二极管半波整流后,峰值是311v,如果没有电容,峰峰值也是311v。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 23:01:03 | 显示全部楼层
有机会也试一试就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 22:54:33 | 显示全部楼层
交流测直流电压, 显示电压比实际电压高1倍,570V应该是峰值,实际交流电压应该是224V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 22:40:00 | 显示全部楼层
为何不直接测量220市电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 22:35:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
靠,还有这样的骚操作:giggle:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 22:35:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过二极管算直流了换直流电压档测量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 22:31:13 | 显示全部楼层
这是想一个交流挡位走天下吗  二极管单向导通  应该算直流了吧  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 22:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有电显示0那不麻烦大了
回复 支持 反对