[电源] 求助如何DIY一个安全的开关电源维修独立回路

[复制链接]
发表于 2020-8-1 11:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
本帖最后由 safehorse 于 2020-8-4 09:38 编辑

说的不是特别清楚请见谅. 如果发错版块也请见谅.先说说之前碰到的问题. 本人是一业余爱好者所以有时候也会尝试修复一些电源. 但是正所谓常在线路走, 哪有不炸机. 所以10次里面总有那么一次 boom嘣~~~
现在此希望得到论坛大佬们的指导, 请教如何DIY一个独立的小回路. 希望10次里面的那么一次嘣, 可以就在这个小回路里面嘣, 不要波及家里的主要插座回路, 否则怕BOOM次数太多真在墙体线路里面搞出点事情。 线路毕竟包着外皮, 受热次数多了总归不好.

下面列几个问题:

1. 是不是需要做一个维修灯泡插座
2. 要购买空开还是别的之类的可以在短路时在小回路里跳闸的配件
3. 怎样防止触电。。。
4. 希望有一个简易的电路回路图可以注明需要哪些配件, 来确保这个回路的安全

发表于 2022-6-3 01:14:26 | 显示全部楼层
安全面罩就太夸张了点,防护镜是必须的,灯泡进水或漏气了是有几率会爆炸的,一般不会炸得很剧烈,维修的设备在通电时找个透明的PVC罩上去防止碎片溅射,我有次用风枪吹主板,结果旁边的电容受热炸铝壳,炸飞的铝壳距离我的脸就几厘米,虽然带着护目镜,但也不想破相啊,我就一业余玩家,安全最重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-3 00:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不若 发表于 2022-5-31 20:33
求表头链接

商品下架了,你自己找找别的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-31 20:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
191371069 发表于 2020-8-1 15:40
说的对,我就是在维修插座里串了个10A的空开,品字母座里面还装有12A保险丝,双保险



求表头链接
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-4 19:38:58 | 显示全部楼层
大功率电源用大功率灯泡,小的就用小的

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 熱心會員

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-4 15:59:35 | 显示全部楼层
safehorse 发表于 2020-8-4 14:53
谢谢大神指导。

这个维修灯泡有几次确实亮了, 我觉得起到它的保护作用了。 至于有几次40W不到的驱动炸 ...

说到底灯泡只是利用灯丝的热态电阻起限流作用 尽可能防止扩大故障范围  利用分压原理做短路警示
但实际上 除了灯泡瓦数用大了 起不到限流作用 的问题,即使串入合适瓦数的灯泡依然烧管 或带着灯泡 试没有问题 切换的瞬间就炸掉或者 正常模式试机一段时间炸掉的也并不罕见,

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-4 14:53:17 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2020-8-4 14:37
线剪断 带插头的那一段两根接空开的进线  不带插头那一段 的一端两根接空开出线  然后接空开出线那个的2 ...

谢谢大神指导。

这个维修灯泡有几次确实亮了, 我觉得起到它的保护作用了。 至于有几次40W不到的驱动炸了, 现在我也真不能确定当时灯泡的有没有串入电路, 但是即使没串入被那个开关短路掉, 但是最不让我满意的就是那个空开在这种情况下没有起作用, 而是直接让驱动电源给炸了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-4 14:37:30 | 显示全部楼层
safehorse 发表于 2020-8-4 09:37
也就是说, 我这个空开接的是对的吗, 正常的是这样接的吗?

还有一次, 灯泡那边开关确实是开着的, 灯 ...

线剪断 带插头的那一段两根接空开的进线  不带插头那一段 的一端两根接空开出线  然后接空开出线那个的2芯线 蓝线剪断 接个端子排作为接线口  线末端红蓝线接灯座  灯座开关经改造后也是接在红蓝两线(开关和灯保持并联) 你每次跳闸都是被测试设备短路导致的  
这是我对你的描述的理解

另外维修模式的切换开关在开位(触点闭合) 灯是不应该被接入电路的,根本不应该亮
至于充电器
你自己不也说充电器的板子短路打火的地方在次级吗 这只会引起开关电源初级部分保护 变成打嗝式输出之类的  灯泡不会亮的

如果打火的地方在初级的整流桥 灯泡会闪的 因为打火时初级的间歇短路,短路电流被钨丝限制在0.2A左右
短路点 也不会爆炸 嘣黑 或引起空开跳闸

维修插座并不万能 ,不能完全防止设备爆管 ,也不能完全依靠灯泡现象判断故障,只能尽量减少扩大故障范围的可能
就像有些板子
220V走线上有很大的交流滤波电容(X电容) 会引起灯泡常亮的 (亮度看容量和灯泡瓦数)
零件存在软故障也会导致 修好一个板子测试时灯泡正常 “无短路” 切到正常模式 一通电 新管子伴随一声巨响而报废 插座空开也随之跳闸
所以实际情况都是具体问题具体分析的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-4 10:13:54 | 显示全部楼层
个人觉得还是得准备个 安全面罩最好,:funk::funk:

万一有个什么物体崩到面部也不会破相吧,伤到眼睛就更不好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-4 09:37:23 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2020-8-3 17:50
按理说你这种接法空开接在插头后边  就算是开关忘了断开 接入的设备是短路的 退一万步讲 线接错短路 短路 ...

也就是说, 我这个空开接的是对的吗, 正常的是这样接的吗?

还有一次, 灯泡那边开关确实是开着的, 灯泡也被串进电路了, 然后一个5V 1.5A 的 USB 充电器通电测试后, 不知道后级哪里有短路, 反正整流桥那边就开始滋滋冒火花了, 但是没有很剧烈地炸, 至少那个灯泡有没有亮没有特别注意到, 因为是大白天在外面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-3 17:50:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 网络仓鼠 于 2020-8-3 18:09 编辑
safehorse 发表于 2020-8-3 14:11
不瞒您说, 我单独淘的那个2P / 10A 空开可能是用错了. 整体我是这样的:

买了一个单独的带二插头的电源 ...

按理说你这种接法空开接在插头后边  就算是开关忘了断开 接入的设备是短路的 退一万步讲 线接错短路 短路电流也应该会让插头那的空开的电磁脱扣器动作的 你出现跳闸箱 而此空开不动作,也就 空开选型错误 、脱扣机构损坏 或不顺畅导致越级跳闸  至于为啥选型不对会导致越级跳闸的问题 看图 (一般来讲容易买到的的两种类型) 脱扣曲线如下  空开的短路动作电流在空开上用 Ii 表示 也有标注为 *In 的(*为数字)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-3 14:11:40 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2020-8-2 13:15
灯泡瓦数只关系到能通过的电流  瓦数太低最多就是让被串联的设备无法正常启动(灯丝热态电阻)  ,不会跳 ...

不瞒您说, 我单独淘的那个2P / 10A 空开可能是用错了. 整体我是这样的:

买了一个单独的带二插头的电源线 (无地线), 大概2米长吧。 在线的末端插入了维修灯泡(带一个灯泡底座, 里面稍微改了下线路, 使得那个底座的独立开关可以控制这个灯泡是被串入或者是短路掉)。 在这根电源线的二脚插脚和末端之间, 有两个东西。 靠进插脚的地方接入了那个空开。也就是把线剪断, 两进两出。在另外一处 也把皮剥开, 并把蓝线剪开, 接入了一个端子。 平时是通过 这个端子的另外两接线端, 把需要维修的电源接进去测试的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-2 13:15:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 网络仓鼠 于 2020-8-2 17:41 编辑
safehorse 发表于 2020-8-2 10:13
是的前辈, 我的维修灯泡串进去应该串对了也有开关切换了。 在想是不是因为串的灯泡的功率不对。 好多次 ...

灯泡瓦数只关系到能通过的电流  瓦数太低最多就是让被串联的设备无法正常启动(灯丝热态电阻)  ,不会跳闸的 ,维修插座就是串联分压原理  你说插座里有空开 不知道参数是不是和你闸箱里对应支路的空开参数小  如果是的话 空开是有问题的 或者用了动力型的空开 插座的空开或者速熔保险丝就是一个保险装置 防止因忘记关闭灯的旁路开关 导致短路的设备被直接接入电路,以及测量时的意外短路 导致的全屋停电   起不到作用 要么是空开是坏的 要么选型有问题  ,接线问题(虽然这么简单个电路 一般不会发生接错线的问题)
PS 开关1其实是4脚 双刀单掷的 关闭时零线也会断开  画图时因为没找到,用单刀单掷的代替了 所以会有指示灯BUG   两个都是250V16A/125V 20A的,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-2 10:13:54 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2020-8-1 16:51
切换开关和白炽灯是并联的  正常操作不会因为接入的负载短路而导致跳闸的,只会让灯亮起来  空开主0要是 ...

是的前辈, 我的维修灯泡串进去应该串对了也有开关切换了。 在想是不是因为串的灯泡的功率不对。 好多次折腾的电源都是7W到45W之间的LED驱动, 我串的灯泡应该至少是60W
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-2 09:56:50 | 显示全部楼层
生物圈 发表于 2020-8-1 12:29
个人偶尔搞搞的话灯泡最实惠,搞的多了就需要装好漏保和10A空开,楼里边的空开大部分是几十安的,跳的话也 ...

嗯, 刚开始啥都没有, 后来论坛学习加了维修的灯泡串进去, 再后来加了 2P 10A的空开,感觉总有哪里还漏了什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-2 09:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
safehorse 发表于 2020-8-1 13:20
非常感谢了, 得好好研究, 这么多也不简单了。 我现在有了维修灯泡, 也有一个空开, 但是可能是装的不 ...

你还是装个漏电开关吧过去维修人员都是桌上垫胶皮脚下垫木板
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-1 23:45:04 | 显示全部楼层
灯泡大法就好,如果有条件,再弄个隔离变压器。:lol::lol::lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-1 17:20:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
独立空开漏保,一比一隔离牛,加个求救报警喇叭,还有预算的话来份意外险,,,,,差不多了,就缺个安全监护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-1 17:04:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 网络仓鼠 于 2020-8-1 17:18 编辑
safehorse 发表于 2020-8-1 13:20
非常感谢了, 得好好研究, 这么多也不简单了。 我现在有了维修灯泡, 也有一个空开, 但是可能是装的不 ...

另外你空开不跳要么是闸箱里的那额定电流比你插座里的小或者一致 或者接线错误(这个应该不可能吧) 导致短路的时候先跳闸箱的
触电的问题要看你空开有没有漏电保护了  或者空开的漏保模块坏了,另外烙铁该处理处理了 可能加热体漏电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-1 16:51:56 | 显示全部楼层
safehorse 发表于 2020-8-1 13:20
非常感谢了, 得好好研究, 这么多也不简单了。 我现在有了维修灯泡, 也有一个空开, 但是可能是装的不 ...

切换开关和白炽灯是并联的  正常操作不会因为接入的负载短路而导致跳闸的,只会让灯亮起来  空开主0要是防止误操作和防漏电的 表头是监看 比如电磁炉换电位器后 调功率时用
维修插座主要功能就是测试时将灯串入电路 测试是否存在短路之类的大故障 没有再 闭合开关将灯旁路掉 测试用电器具体功能

我这个 两个发光船型开关 一个是旁路灯用的  一个是控制第二个5孔插座是否有电的
回复 支持 反对

使用道具 举报