数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 5339|回复: 110

[工仪] 今天车间起火,就顺便简单拆个施耐德WATSG250/4A双电源开关

[复制链接]
发表于 2022-10-1 17:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是顺便简单拆下,平时很难有这种机会,拆这种双电源的视频和文献应该很少,说是首拆也不为过。当然不要在意那些细节,今天只是运气不好,值班遇到突发事故。

事情是这样,今天国庆节我值班,上午车间恰好起火了,今年还没起过火,我运气不错。然后需要启消防泵,启动后正常运转,刚转身不到5秒,轰一声!配电柜放炮了,消防配电室瞬间安静了。我回头看见消防双电源柜冒烟了,如图,双电源出线母排都烧缺了。

我仔细看了下,没发现有什么可能短路的物体,配电柜内很干净没有残渣,母排也只是小缺口。每个月都要巡检一次双电源柜,若是有扳手螺丝刀在母排上不可能没发现,并且从来没人检修过这个柜子。

由于车间起火,必须尽快启动消防泵,我大约花了10秒钟仔细检查电柜,确定应该可能?或许?没有故障点了?很害怕的送电,启泵,看着启动电流瞬间400多A,慢慢300多A,过了几秒后稳定70多A,没放炮,应该没问题了吧?

之后我马上就测了下温度,看看母排有没有异常发热,结果看起来,只是B相母排温度比AC稍微高点点,但依旧很低,跟室温差不多。最热的地方是出线母排紧固螺丝的地方。

这个螺丝呢,被电弧融成球了,对比下旁边正常的螺丝。

这个电流很小,70A对于250A的开关来说简直小儿科,即使是电缆也才34度,于是我观察了一个多小时,运行没问题,就走了。半个小时左右车间就把火灭了,停泵。

很不幸的是,中午吃了饭,领导说再测试一下消防泵,确保启停没问题。结果启动后,仍然是过了几秒,又炸了!还是双电源,这次炸的更黑了。脑壳疼啊

唉,暂时找不到原因,没有金属导体,没有潮湿水汽(配电室有5p空调除湿制冷),没有老鼠虫子小动物,况且如此猛烈的短路这不是老鼠这种高电阻的导体能造成的,以前冬天有老鼠喜欢跑到母排上取暖,电死烤成老鼠干的不少。没法,换双电源,但是新的一时半会儿买不回来,消防又必须要保持供电,万一又起火怎么办?于是传统手艺直接飞线吧

或者叫飞母排合适些

拆下的双电源开关丢一边吃灰,以后再说,其实就是不打算修了,买新的最省事,简单打开看看,不能拆太多,万一装不回去了,让我赔钱就麻烦了。

这是被烧的地方,连开关底座的油漆都烫没了。

拆出顶盖,这螺杆够长。

盖子下是断路器本体,双电源开关本质就是两个断路器,奇怪的是4个螺丝孔,为啥有2个没螺杆?厂家这么扣门

去掉断路器推拉机构上盖,可以看到上层断路器的推拉合闸机构了,目前是上层断路器合闸状态,

圈里有两个行程触点开关,是合闸到位的触点信号。

这个双电源是2层断路器,上层一根分合闸推杆,可以看到轴底部,我圈的位置,对应的还有一根下层断路器的推杆。

去掉上层断路器上盖,就露出合闸触点和灭弧机构了。

可以看到由铜柱固定在滑块上,通过移动滑块,实现分合触点。

这是拿下来的触点滑块,每相触点都是2根铜柱,这儿4对,因为该双电源是3p+N的

分合闸触点的原理是,合闸时,就是滑块上移,两个铜柱把进线母排的插片,抱住,可以看到之前合闸留下的黑色印记。分闸就是向下推,使铜柱放开插片。

而分合闸过程中,底下的网格就是灭弧罩了,或者叫灭弧栅,这是空气灭弧断路器的基本结构之一,所有空开都有,包括你家里的电箱小空开。所以这个双电源断路器也可以叫双电源空开。

就这样了,不细拆了,控制回路和电机回路需要拆卡簧和很多销子,过于复杂,怕拆散了装不回去。并且我的目的是探寻故障原因。

最后,我发觉应该就是双电源出线的母排连接座子,没有固定牢靠!这4个母排座子,8颗螺丝(包括被融化的2颗),全是松的!只需要手指捏住螺丝刀的杆子,轻轻一扭,就拧出来了!我去!由于母排座子螺丝松动,母排和双电源出线端子存在晃动,就是虚接!那么启动水泵时400多A的电流,会导致发热,热胀冷缩,然后产弧,电弧被相与相之间的380v电场吸引,顺着母排向下走,电弧短路!就这么简单!

无聊搜了下某宝,这东西有点小贵哈,公司采购的话,估计9000-11000元左右能买的到,还不错。

结束,谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 4家元 +78 收起 理由
zto中通快递 + 18 有心了
jf201006 + 20 謝謝分享
x067 + 20
hongo + 20 原創內容

查看全部打赏

发表于 2022-11-1 20:20:03 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2022-10-2 12:29
现在但凡有火灾,事后有关部门就会跳出来说是电线短路引起的,我就不明白都烧得一塌糊涂了他们是凭什么断 ...

只要用电,那电气方面坑定是有不合格的地方,有不合格的地方那就是电气引起的,  你没法反驳
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-1 20:16:24 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2022-10-1 21:56
你们厂还能这样,30多次了,没人管得了吗?

当地消防大队战略合作伙伴,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-11 09:25:35 | 显示全部楼层
平头螺丝都是松的,是否可以理解是这个产品的设计缺陷?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-8 15:20:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-10-8 10:58
消防安全生动的一课,没接触过大功率配电柜,真不知道电弧还这么厉害

很吓人的,去年有次带电紧母排螺丝,同事戴着绝缘手套操作,结果没注意,扳手的尾巴碰到电柜外壳了,柜壳上瞬间炸了一个洞,跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-8 15:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laoyue_201 发表于 2022-10-8 10:41
这个在电工吧也看到了  是楼主吧

五个柠檬,是我
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-8 10:58:16 | 显示全部楼层
消防安全生动的一课,没接触过大功率配电柜,真不知道电弧还这么厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-8 10:41:17 | 显示全部楼层
这个在电工吧也看到了  是楼主吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-7 17:39:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2022-10-7 17:04
看你描述的口气,怎么感觉你们车间起火很正常呢,处理起来非常淡定! ...

一开始吧,第一次起火时,半个厂区的人都跑过去救火,车间楼下围了一堆人,各种拿灭火器的,扯消防布袋的,都很匆急。在起了不知道多少次火后,现在嘛,听到“咚”的一声,哦,我们就猜到估计是车间炸了,也许会起火,也可能只是气体爆炸而已,管他的,反正都是小火,他们车间操作工自己就能灭了,小事,小事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-7 17:04:10 | 显示全部楼层
看你描述的口气,怎么感觉你们车间起火很正常呢,处理起来非常淡定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-7 14:40:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2022-10-7 13:07
电工要开除  螺丝是基本要求 ……

啊,这,哪能开除我额,不关我事额,是领导没安排这些巡检项目,我们是干活的,一切听从领导安排。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-7 13:07:59 | 显示全部楼层
  电工要开除  螺丝是基本要求 ……
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-4 11:32:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1212aa 发表于 2022-10-4 08:59
螺丝松动造成拉弧短路

应该是这个原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-4 11:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2022-10-4 08:46
是不是电压比较高  要有隔板比较好~

不高,只是380v低压电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-4 09:55:33 | 显示全部楼层
开关排线距离有点短,把隔离隔板装上就能好很多,或者用套管进行隔离。配电柜放炮太吓人了,上回我们的配电柜放炮,把铜排都烧融了,我开柜门子的时候,铜排铜汁还在朝下滴,干的怕怕的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-4 08:59:16 | 显示全部楼层
螺丝松动造成拉弧短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-4 08:46:16 | 显示全部楼层
是不是电压比较高  要有隔板比较好~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-4 07:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-10-3 23:06
pan 的一声巨响 一片欢呼?  然后一堆人看热闹?(停电只能看热闹) 一堆人救火/?  

话说这个柜子 ...

那是防火堵泥,起密封作用,配电室所有进出外界的孔洞缝隙都要塞堵泥,以防止老鼠跑进来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-4 07:17:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2022-10-3 23:26
我猜你这控制柜是上海凯泉牌的KQK型消防双电源柜

就是凯泉的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-6-12 04:27 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.