数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 4403|回复: 34

这个63A的空气开关,可以接最大多少瓦的电器?

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2023-3-15 15:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fffanyang 于 2023-3-15 20:27 编辑

如图,供电局换了个电表说是49KW
但是,我发现。。。有个开关居然是63A 的~
这个63A的是第一接下来是电表,再接下来是40A断路器再接下来是室内的断路器~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2023-3-30 23:24:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道怎么算,但是我爸虾塘20台增氧机每台1.5千瓦,一个63空开直接合闸马上脱扣,需要单独一台一台启动。20台一起合闸瞬间电流反正带不起
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-30 15:07:57 | 显示全部楼层
14楼的方法简单,我也是这么算的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-27 19:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都只谈空开断路器,却不提及线径的问题吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-21 11:51:15 | 显示全部楼层
三相电带载=电流*电压*1.732*功率因数
长期使用30KW样子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-19 21:41:59 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-3-19 12:00
电热丝不是都绕成螺线管状了?有电感

电陶炉是波浪型电阻片,即使是螺旋线电阻的老电炉其工作原理也是电阻发热,并没有用到电感特性,算阻性负载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-19 12:00:36 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2023-3-18 22:49
电陶炉不是吧,电阻丝加热不是阻性负载吗。

电热丝不是都绕成螺线管状了?有电感
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2023-3-19 07:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2023-3-18 22:48
都是高手啊,不过15楼计算简便。

对,而且通俗易懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-18 22:49:58 | 显示全部楼层
一笑而过 发表于 2023-3-18 10:48
算是感性负载,只是功率因数还可以,怕的是电动工具,破壁机,电风扇这些电器 ...

电陶炉不是吧,电阻丝加热不是阻性负载吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-18 22:48:31 | 显示全部楼层
都是高手啊,不过15楼计算简便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-18 10:48:01 | 显示全部楼层
fffanyang 发表于 2023-3-18 00:39
电磁炉,电陶炉 算不算感性负载?

算是感性负载,只是功率因数还可以,怕的是电动工具,破壁机,电风扇这些电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2023-3-18 00:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一笑而过 发表于 2023-3-17 20:40
63A三相空气开关,家用的话没有大功率感性负载,最多也就是空调和冰箱,带个40-50KW没有问题,单相电1KW按 ...

电磁炉,电陶炉 算不算感性负载?
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2023-3-18 00:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuejun68 发表于 2023-3-15 17:06
S=1.732*U*I=1.732*380*63=41464VA=41.464KVA

这是高手!还有公式!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-17 20:40:55 | 显示全部楼层
63A三相空气开关,家用的话没有大功率感性负载,最多也就是空调和冰箱,带个40-50KW没有问题,单相电1KW按照4.5安计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-16 13:23:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuejun68 发表于 2023-3-15 17:06
S=1.732*U*I=1.732*380*63=41464VA=41.464KVA

哦哦,原来如此,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-16 13:07:47 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2023-3-15 22:51
你这样算不对吧,应该是380*63*1.732*0.7/1000=29025

是我不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-16 13:06:35 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2023-3-16 07:31
错啦,你想直接乘3的话,那就只能用220的电压计算。
220*63*3 = 41千瓦。

是我不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-16 07:31:52 | 显示全部楼层

错啦,你想直接乘3的话,那就只能用220的电压计算。
220*63*3 = 41千瓦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-15 22:51:38 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-3-15 16:01
供电局没说错,
功率因数设为0.7
380*63*3*0.7/1000=51KW

你这样算不对吧,应该是380*63*1.732*0.7/1000=29025
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-15 21:20:48 | 显示全部楼层
持续运行30KW没问题,标称四五十千瓦都可以