4月底调整了配电箱,发帖(https://www.mydigit.cn/thread-388535-1-1.html)后大家给出了各种建议和意见,让偶这个强电小白学到不少
因此月初就着手再次改造一下,特发帖给大家看看,还有没有什么隐患,谢谢先!


准备的方案



清点剩余的空开、漏保,这些是交房时原配的
不知道为啥多一个40A的过欠压保护器出来?



大家都说过欠压保护器是有必要的,所以就撸了一个
德力西不行就换个正泰63A的,19个大洋
周末到了



上帖中大家说多芯线不行,也不能和单芯线混用



偶没接线片,请教大家说搪锡也是可以的
无奈线太粗,电烙铁搞不定,只能上蜡烛了



方便固定,偶再把浸锡后的线头打平了,这样用不知道有没有问题?



接好过欠压保护器,通电试下



几十秒后转绿灯,看起来OK




再把卫生间的漏保换成20A的




打算把除3小房间外的4路灯、鞋柜、沙发侧插座和弱电箱都接在一起,感觉快塞不下了



厨房插座的空开拧得太紧,螺丝打滑,只能剪断拆



把厨房回来的零线找出来



太短,继续续狗尾



把原来卫生间的32A漏保用在厨房插座上
发现缝隙还能塞下个空开



那就把鞋柜、沙发侧插座和弱电箱的单走一路



接好去厨房火、零线



从过欠压保护器分出3路火线,分别接空调、厨房插座、其他照明插座



没办法,现在看线更乱了



做好线上标识,扣盖,再贴上新的标签,搞定
PS:最后部分的灯和沙发插座标签搞反了,只能重新贴过



牌子混用是为了减少浪费(投入),国产正品应该还用得住吧!
这下感觉基本整改得差不多了,大家帮忙看看,还有没有什么隐患,谢谢先!
另外再请教一下,客厅柜机位置的墙插处已经安装了空调独立漏保,配电箱这里还有没有必要再给客厅空调接个空开?


欢迎大家围观、指点,谢谢先!



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 12家元 +360 收起 理由
hnztn + 30 辛苦了
zzqqzzz + 30
lmy2003 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
轻烟 + 30 謝謝分享
fjxm-p + 30
moontree + 30 謝謝分享
亚历山大 + 30
qrut + 30 優秀文章
家睦 + 30

查看全部打赏

发表于 2023-9-23 21:29:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2023-6-12 19:26
看你焊根线跟狗啃的样,用这钟T型接线端子

我装修用了这种端子,结果工人没见过不会用全把线剪断再接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-21 20:09:23 | 显示全部楼层
tengen 的带漏保空开 少用吧。我家的这个漏保空开就在我某次按 测试 按钮的时候爆炸了,吓了我一大跳。。。然后就全部换成了 某泰 的。。。。开发商在屋里的配电箱里 装 的是国产 梅兰日兰 空开和漏保,因为不够数量 加了几个 这个牌子的漏保 。。。。

原来是各屋墙壁插座全部并在一个漏保上,厨房卫生间并在一个漏保上,每屋的空调插座各一个空开。过欠压保护,浪涌保护完全没有。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-21 14:01:50 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2023-6-16 18:24
感觉你们把这活当高科技在干了,没有你们说得那么悬,这又不是造火箭核潜艇 ...

只是希望更符合要求一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-21 13:17:10 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2023-6-15 10:43
不到20块的过欠压,还是不要用了,这个品牌的这么贵是有道理的,

嗯嗯,看来是假货了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-21 11:00:45 | 显示全部楼层
ec1600 发表于 2023-6-14 16:49
进来学习学习。

欢迎交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-21 09:47:45 | 显示全部楼层
6828 发表于 2023-6-14 14:46
用C45接线端子和汇流排会很方便,电流也足够

谢谢提醒,用端子倒是方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-21 08:40:05 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2023-6-14 11:39
哥子这是纯熟电工,园艺大师,顶级骑手 三合一啊!

不敢当,今天偶要发标本帖了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-20 17:29:57 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2023-6-14 11:14
好吧,,你认为是真的就是真的了我也只是随便说说的

嗯嗯,现在看来应该是假货了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-20 15:42:05 | 显示全部楼层
fengyubook 发表于 2023-6-14 08:33
看说明,一般是上进线

这个过欠压保护是下进线的,偶下单和实物都是如此
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-20 13:13:14 | 显示全部楼层
sonynisan777 发表于 2023-6-13 23:58
应该是假的,高仿也算不上,印刷差的一比,我们成套厂一年经手几万个,这个一眼假。 ...

被骗了,呜呜呜!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-20 11:17:20 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2023-6-13 23:20
不懂,家里配电箱里也有一个过欠压保护器

不知道对雷击有没有效
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-20 08:28:27 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-6-13 18:21
真是下了大功夫啊

折腾呀!总想调到舒心才满意
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-19 17:22:56 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-6-13 16:54
卫生间浴室等高风险地区的漏保,还是要按照国标更换成更加灵敏的10mA。避免触电事故。端子钳和端子,100 ...

谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-19 16:05:04 | 显示全部楼层

但偶是强电小白呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-19 13:07:31 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2023-6-13 14:44
自己动手就是要注意不要触电了

嗯嗯,注意到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-19 11:02:25 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-6-13 14:44
天天在家瞎捣鼓不挨喷???

这是在新房捣鼓的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-19 09:49:55 | 显示全部楼层

工程倒是不大,只是折腾几次了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-19 08:51:45 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-6-12 23:03
楼主该买个大功率烙铁
   
最后问题,有必要再接空开

算了,点蜡一样的,最早偶焊板子就是用的蜡烛
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-18 14:04:14 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2023-6-12 19:26
看你焊根线跟狗啃的样,用这钟T型接线端子

呜呜呜,这个也太大了点
回复 支持 反对