[工仪] 海湾火灾显示盘GST-ZF-500Z不开机维修

[复制链接]
发表于 2024-1-11 16:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
海湾火灾显示盘GST-ZF-500Z不开机维修

故障:不开机不显示,
以前维修过有个开关老化,接触不良引起不开机,拆开直接开关焊接修复

拆开

拆开

开关

型号

开关位置

焊接

修复

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 2家元 +39 收起 理由
hongo + 9 原創內容
不长叶子的树 + 30

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2024-1-12 08:35:35 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-1-11 23:31
拨动开关氧化导致不灵,拆开打磨或者喷神油

直接短接,反正都开着
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-12 08:34:47 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-1-11 19:36
应该是按键开关触点氧化了。

是的,已经换过开关,时间久了又坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-12 08:34:17 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-1-11 19:16
只是虚焊而已!

按键开关触点氧化
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 23:31:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拨动开关氧化导致不灵,拆开打磨或者喷神油
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 21:58:27 | 显示全部楼层
消防的东西,现在单位基本都有的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 21:07:24 | 显示全部楼层
直接把开关短接变常通了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 19:36:27 | 显示全部楼层
应该是按键开关触点氧化了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 19:16:30 | 显示全部楼层
只是虚焊而已!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-11 17:29:23 | 显示全部楼层
liang1666666 发表于 2024-1-11 17:09
似乎火灾报警显示盘是一种用单片机设计开发的可以安装在楼层内的数字式火灾显示装置 ...

是的。显示信息,地址码,方便检查,提醒
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-11 17:28:39 | 显示全部楼层

以前拆过了,知道问题,速战速决
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-11 17:28:09 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-11 16:31
这是消防设备吗?

是的,配套设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 17:09:44 | 显示全部楼层
似乎火灾报警显示盘是一种用单片机设计开发的可以安装在楼层内的数字式火灾显示装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 16:58:50 | 显示全部楼层
拆的不是太彻底
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 16:31:50 | 显示全部楼层
这是消防设备吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报