湖南老家自建房有一口机打井,深度9米左右,因为老家当地普遍地下水重金属超标加上通了自来水,那口井除了浇菜基本就闲置了。

自建房没地暖没中央空调,冬天取暖试过很多方法,要么成本太高,要么效果不好,要么怕一氧化碳中毒(烧木炭)
又正好闲置了一台2P柜机,想把2P柜机外机冷凝部分改成高效罐换热器/套管换热器用进水进行冷凝,不知道可不可行?

2P的高效罐换热器不好找,3P的很多,如果是2P热泵系统换3P换热器行不行?



找到闲鱼有卖成品二手机的,跟我预想的方案一样






后续:https://www.mydigit.cn/thread-466088-1-1.html


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2024-8-5 17:24:45 | 显示全部楼层
总的来说,需要热交换就有水的接触,就会出现水垢。就会有一系列乱七八糟的事情发生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 10:10:24 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-2-24 11:14
离心水泵的功耗与压力和流量都有的关系,特别是流量。如果你在出水口加装阀门,将流量调小,功耗就能降低 ...

实际测试跟你说的恰恰相反,出口加装阀门控制流量以后,泵的功率反而直线上升
准备在进水口再加个阀门通过控制进水量看看泵的工作功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 10:08:04 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-26 08:54:00 | 显示全部楼层
cctv8139 发表于 2024-2-23 14:24
花大功夫省小钱,不过还是支持折腾,原理可行且有成品,

是有成品,但是很贵,闲鱼找到一家卖1.5匹单外机的2手机,都要900,还要自己另外去配内机
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-26 08:52:51 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-2-24 11:14
离心水泵的功耗与压力和流量都有的关系,特别是流量。如果你在出水口加装阀门,将流量调小,功耗就能降低 ...

还能这样?我以为降低流量会导致电机发热增加呢!谢谢指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-26 08:42:22 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2024-2-24 11:43
这玩意我以前在淘宝上看见有商家卖

淘宝没找到,闲鱼找到一家卖库存的,跟我设想的一模一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-24 11:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意我以前在淘宝上看见有商家卖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-24 11:14:22 | 显示全部楼层
w19119 发表于 2024-2-22 16:56
但是找不到合适的泵,目前能找到吸程9米功率最小的泵就是GP-125,各家流量基本都是1.8-2m³/h,按照5℃温 ...

离心水泵的功耗与压力和流量都有的关系,特别是流量。如果你在出水口加装阀门,将流量调小,功耗就能降低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-23 14:24:12 | 显示全部楼层
花大功夫省小钱,不过还是支持折腾,原理可行且有成品,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-23 12:37:42 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2024-2-23 11:14
见过水冷空调,不知冬天能不能当水暖空调用

要看有没有热泵,有热泵就可以,没热泵升温速度太慢,没啥效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-23 11:58:38 | 显示全部楼层
突然发现,挖一个地下室才是真好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-23 11:55:39 | 显示全部楼层
w19119 发表于 2024-2-22 16:56
但是找不到合适的泵,目前能找到吸程9米功率最小的泵就是GP-125,各家流量基本都是1.8-2m³/h,按照5℃温 ...

125W的泵,最大流量2立方的话,就是没有吸程和扬程(阻力)的状态。就是说,把泵放在水面上抽,同时不提升出水高度,可以抽2立方的流量。一旦吸程和扬程之和达到最高的9m,此时流量就是0。
然后热泵的热交换器的阻力大概也得3m,吸程9m,加上从井到热泵总有距离吧,沿程阻力也得算上,所以你说了这个要满足至少1立方~2立方流量,泵至少也是500W~750W的程度,水泵到热交换器的管路也得采用32的管子,不然流量完全跟不上。你可以弄个泵试试就知道了,拍脑袋看数据是不对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-23 11:14:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
见过水冷空调,不知冬天能不能当水暖空调用
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-23 10:25:47 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-2-23 07:49
把外机移至井旁,浇水后沿井壁自流散热,当然空调冷凝器下放至井水中最好,但附带的一些问题不好解决{:013: ...

机打井,口径很小,井口水泥都封住了,现在只有一根管子伸到一个专门的房间里
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-23 10:24:41 | 显示全部楼层
zuse1021 发表于 2024-2-22 12:09
1.你井水交换过热量后,是排回原井里还是排放掉?如果排回原井里,很快井水就会冷掉了(热短路)。如果排放 ...

直接排放掉,只有1口机打井,原来1.5KW的泵抽6个小时都没抽干水,出水量应该没有太大问题。GP-125自吸空调泵,很多厂家都有做,9米吸程,流量每分钟28-33L,125W,扬程不大而已,足够用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-23 07:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把外机移至井旁,浇水后沿井壁自流散热,当然空调冷凝器下放至井水中最好,但附带的一些问题不好解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 16:56:26 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-2-22 16:35
如果允许冷却水的温升(降)大一些,譬如5℃,则需要的水流量就只有一半。 ...

但是找不到合适的泵,目前能找到吸程9米功率最小的泵就是GP-125,各家流量基本都是1.8-2m³/h,按照5℃温差计算,差不多够5匹了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-22 16:47:57 | 显示全部楼层
重金属超标的水浇菜,菜可会吸收重金属啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-22 16:35:35 | 显示全部楼层
zuse1021 发表于 2024-2-22 12:09
1.你井水交换过热量后,是排回原井里还是排放掉?如果排回原井里,很快井水就会冷掉了(热短路)。如果排放 ...

如果允许冷却水的温升(降)大一些,譬如5℃,则需要的水流量就只有一半。
回复 支持 反对

使用道具 举报