一日,在老父亲家中给手机充电,手机不停地闪,以为是充电线有问题,这事就没往心里去。

又过了几日,老父亲说,另一个屋里的电视和机顶盒都打不开了,接线板上上的指示灯一直闪,机顶盒也闪,就是不开机。
老父亲在家的娱乐生活就靠电视,这个事情不能耽误,于是,我这个二手电工,准备好万用表和几样工具,上门检查。
起初觉得是电视用的那个墙插有问题,就把墙插拆开查线路。

拆开以后发现,线接的很实,突然想起前几天充电闪的事情,于是,拿着机顶盒在全屋墙插上测试。
用机顶盒测试是因为家里没有其他顺手的东西,灯泡功率小,可能测不出问题,赶上极端的情况,灯泡炸了还有可能伤人,机顶盒功率不大不小,该有的都有,坏了歌华还管换新。
测试结果是,两间挨着的屋子电源都不正常,机顶盒插上就闪,其他屋插上以后正常工作。
当时觉得还是墙插或者接线有问题,就开始拆检墙插,一口气拆了4个墙插,发现接线都很实,没有任何瑕疵。
突然想到,会不会是配电箱那边有问题,于是把配电箱的隔板拆下来,用手电一照,终于发现了问题所在。

右边的4个空气开关上的并线有不同程度的烧蚀,当时看的一身冷汗,线都成这样了,没着火真是万幸。
啥都不敢想了,赶紧买空开更换,恢复供电。
到楼下的五金店问了一圈,觉得不太靠谱,空开的价格两极分化,杂牌的低的离谱,品牌的高的离谱,人工安装费100元,想了想,还是自己买自己干吧。
狗东上下单买,同型号同品牌的,这样能最大程度的保证自己不犯错。不几日,货到。

做并线折腾了几天,家里没有4平方的硬线,找朋友要了一段,又听说做N型的不如做M型的好,连忙量尺寸,画图,裁线,一通忙活,手搓了两根连体的并线。做的不秀气,没好意思拍照。
择良辰吉日开始施工,其实就是那天下雨,天凉快。
往下拆好干,几下就把烧了的空开都拆下来了。

这个是烧的最严重的,是空调那路

并线过热,线皮已经成渣渣了

空开侧面已经有糊的痕迹了

拔出来的并线,多少都有过热的痕迹
往上装还是比较容易的,只是第一次干,还没找到窍门,加之并线做的不是很合适,得用尖嘴钳在上面整形以后才能插到位,算是顺利,4个空开顺利装好,并线装好,出线接好。
难道电工的活就这么好干,等合闸上电以后再说吧。
合闸上电,漏保和空开没跳,我心中窃喜,看来第一步走的还行,到屋里测试一下,有电的话就大功告成,以后可以说自己还是能干电工活了。。。。
到屋里一测,心里凉了半截,插座没电,这叫啥事啊,聋子治成哑巴啦。。。。
想了半天,从头捋操作流程,拿万用表摸空开的上下端,上面有电,下面也有电,配电箱里的2个旧的4个新的空开都量了一遍,合闸电就送过去了,那怎么到屋里就没电了呢。。。
莫不是中间的线断了,于是想了个最笨的办法,做个连线,测线路通断。

把总闸拉了断电,插头那端插在墙插上,用万用表的通断档,一根表笔连线另一根表笔连空开下端,测了一圈,都是通的,没有断点,奇了怪了,这是为啥呢,咋就没有电呢?
测通断的时候,把屋里线路的走向重新梳理了一遍,大概画了个图:


8号的空开是负责两个卧室供电,合上闸以后,测空开下端有电,为什么到墙插上就没电了呢?
用万用表测火线和零线,并线端居然有1200V,以为是表出了问题,又回家取了块好表,还是1200V。。。
不对啊,这个电压太离奇了
于是断电,把并线拆下来,发现并线的线头剥的有点短,线槽卡的时候没有完全接触实,把线头重新剥了一下,接回空开,用表一测,好了,稳定的220V
去卧室测试,墙插供电全部正常,机顶盒、电视正常开机。
至此,二手电工的工作基本结束,剩下的就是慢慢把拆了的恢复原状。
后来和一位电工兄弟聊天,人家乐了半天,告诉我网上有卖并线的,学名叫汇流排

我看了半天,真是规矩好看,等以后再维修的时候一定要换这种东西
作为二手电工,还是要总结一下这次工作:
1.爱护生命,绝不带电工作
2.线头一定要剥好,紧固好
3.一定用万用表
4.冷静的分析问题,捋顺思路
最后给上一张工具全家福

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 5家元 +133 收起 理由
zsm小明 + 27
hongo + 12 原創內容
海上生明月丶 + 12
nokia5320 + 12
家睦 + 70

查看全部打赏

发表于 2024-7-25 18:46:15 | 显示全部楼层
感觉有点危险。
建议楼主再多修炼一阵,接电要注意的方面蛮多的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-11 09:46:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
汇流排弄不好更惨,你没用就对了,之前线糊了很可能没压紧虚接发热
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-10 13:34:06 | 显示全部楼层
汇流排能不用就不要用,虽然方便   但是不可靠
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-5 22:03:52 | 显示全部楼层
应该是没压紧虚接发热造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-18 10:11:54 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2024-6-17 12:31
幸亏发现及时,要不然起火就麻烦了

还好,线烧断了,只是局部有高温,配电箱壳子有些黑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-18 10:10:45 | 显示全部楼层
wolf116200 发表于 2024-6-17 10:55
楼主工具挺多,挺好啊,居然还有葫芦壳

葫芦壳是最便宜的那款,挺皮实的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-17 12:31:16 | 显示全部楼层
幸亏发现及时,要不然起火就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-17 10:55:35 | 显示全部楼层
楼主工具挺多,挺好啊,居然还有葫芦壳
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-17 10:51:52 | 显示全部楼层
一看就是螺丝没拧紧,打火了。。。电弧燃烧。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-17 10:17:46 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2024-6-17 10:08
电工还有一手二手之分吗?

泛指业余选手
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-17 10:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电工还有一手二手之分吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-17 09:33:57 | 显示全部楼层
ntjxr 发表于 2024-6-14 06:48
兄弟你这只能算半路电工,还没到二手呢

那能算二把刀电工吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-17 07:21:47 | 显示全部楼层
能测出1200v电压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-17 02:33:15 | 显示全部楼层
stfan 发表于 2024-6-12 12:56
用单股硬线都是十几年前装修方式,现在基本都是用多股软线,没人用单股硬线了,相对来说多股软线施工容易, ...

确实多股软线好点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-17 02:32:02 | 显示全部楼层
空开口线没有压紧造成发热
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-16 23:13:25 | 显示全部楼层
dongyuning 发表于 2024-6-11 17:29
您提醒了我,现在就买汇流排,准备换上。防患于未然

汇流排只适合相同规格空气开关用,像你的电箱总开漏保下来第一个是1P单极,后面五片才是1P双极,就算用汇流排也只能接五个,其他还是有跳线,而且有跳线和汇流排共压的面,
而且汇流排更考验操作水平,相比跳线更容易出现虚接等问题

我以为最可靠还是做M形跳线一整根从头到尾不切断,BV最粗有6平方的,中间只剥皮对折不剪断,如果想空开接触面更大,可以用锤子把对折的铜线砸扁一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-14 13:18:11 | 显示全部楼层
我也是买的汇流排接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-14 13:02:16 | 显示全部楼层
二手电工工具不少啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-14 10:52:10 | 显示全部楼层
热胀冷缩 ;螺丝设计不靠谱, 用弹簧压
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-8-2 20:52 , Processed in 0.514800 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表