[手持表] 小心万用表电池电压低读数误差大

[复制链接]
发表于 2024-8-6 16:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
昨天因低压电控柜故障,导致250kVA电力变压器高压保险熔断,更换高压保险后,送电以前,用一点MASTECH MY-64万用表测量变压器低压端电压,正常时400V电压测量为650V,230V电压测量为310V,还以为电力变压器给烧坏了。跟电力公司联系,也没有发生过这种现象,找不出原因,不知道咋整。没有办法,后来换了个万用表再测测看吧,一测电压又正常了。换原来的万用表还是不正常。送电后,回来测量万用表9V电池,发现正常9V的电池电压,只有4.5V。从网上买了个新电池,更换后,万用表读数又正常了。所以,仪表测量时,如果测量数据不正常,又找不出合理的原因,不妨从仪表上找找原因。
发表于 2024-12-14 14:10:01 | 显示全部楼层
万用表低电量不准是因为外部运放电压不够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-14 14:08:15 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,因为我早改锂电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-13 18:54:07 | 显示全部楼层
电力变压器不都有配电柜电压表、电流表吗?电压表都是接在负荷开关前的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-13 15:39:54 | 显示全部楼层
真好,我今天也遇到这个情况9V下跌到8V,测交流电压就乱蹦数字
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-19 22:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前事不忘后事之师,谢谢楼主提醒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-19 02:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手里一般二个表以上,感觉异常就换表验证
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-17 07:44:04 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2024-8-6 16:53
机械表测电压不需要用电,测电阻电池没电时,归零电位器调不到0。

机械表没有电池可以测量电压和电流,也能测量电阻?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-16 16:44:27 | 显示全部楼层
合格的正常表,低电量时,会提示
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-15 08:11:39 | 显示全部楼层
涉及到重大安全问题的时候还是选福禄克,一、二天的工资就能买个用十几二十年的表不香吗?业余爱好者随便选。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-15 07:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也中过,电池电压低继续用,发现电压会变高,测温仪电池电压低了温度会变高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-15 02:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-8-6 16:42
低档只能测通断的万用表没有低电量警告,比如MF47之类机械表,没电了测出来的数值会开始偏高,内部基准电压 ...

胡扯的吧!机械表电压档,电流档根本就不需要电池!只有电阻档,才需要电池!电池电压下降,调零调不到0位,这测试前就能发现的!所以电池电压下降,造成测不准,这种情况,只会发生在数字表,不会发生在机械表!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-14 17:57:11 | 显示全部楼层
我一支笔式万用表才够狠,7号1.5V电池吃到0.4V测量值还正常,电池杀手。待机电流还特大,电池漏气或漏液弄的电池弹片都长绿了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-7 16:13:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 dayibalang 于 2024-8-8 01:51 编辑

my64有低电提示。仪器的误差不仅是低电这种使用上的问题,也有可能是测量方法的系统误差,用明白一块万用表不是换个档位量程搭上表笔测测这么简单的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-7 13:30:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是备个机械表稳当
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-7 09:54:09 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-8-6 16:42
低档只能测通断的万用表没有低电量警告,比如MF47之类机械表,没电了测出来的数值会开始偏高,内部基准电压 ...

机械表每次用之前会调一下零, 偏离太多说明没电了呀, 这个时候测出的电阻值只能估个大概
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-7 08:01:55 | 显示全部楼层
没有低电量提示的数字表怎么敢用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-7 07:55:39 | 显示全部楼层
这种表还是不用它为好,浪费资源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-7 00:27:09 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2024-8-6 16:36
垃圾表吧,正常会提示低电,反正后期出的缩水830b耗材表,真的2节7号就能用,但是某些档位严重不准,测个通 ...

我有个830,测量显示不准确,换电池后感觉有点儿准确了
其实不只这种电表,我那个体重秤也有类似情况,前段时间量我,一次一个数一次一个数,后来换电池后,体重不变了,又重了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-6 18:54:02 | 显示全部楼层
此表的确不应该继续使用,变配电站的所有测量仪表需要定期检测确认完好有效