[家电] 强电改造,如何在这种电线连接点上再接一根电线?

[复制链接]
发表于 2025-2-4 13:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式




老线已经绕好的,怎么在连接处再并上一根线?

需要把老线剪开么?
可是线越剪越短,是不是非常不好?

如果线过短,要换线,就非常非常麻烦了,甚至可能换不了线

大家遇到过这种情况么?

怎么做比较好呢?

直接并上一个线,好像又不够牢固,
拆开,重新绕,又会把线变短,

怎么处理比较好呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2025-2-9 08:53:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜焊上得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-7 13:30:02 | 显示全部楼层
这种是用简易绕线器做的接头,要再接出支线简单做法就是把回头芯掰直,支线剥出长一点线芯在原缠绕麻花上绕满,再把回头复位压住新线,恢复绝缘即可~这样做性能有保障。
上面做法线头变大,有可能塞线盒困难,那么就只有拆开原线头,并入支线再原样恢复,一点稍微麻烦。
剪掉原头重接不可取~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-6 16:36:46 | 显示全部楼层
86底盒空间有限,要容纳面板后面的一块,还要把并线这一坨塞进去,
2.5平方的线还行, 如果4平方BV又有四组的话,非常考验操作能力,像照片上那种拧在一起的并线很占空间的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-6 16:34:13 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-6 15:10
这种端子用于强电,是不是很少见

很常见,大装修公司喜欢用,在百安居也有卖的,家装全用这个端子一户估计要一千RMB,劝退普通家庭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-6 15:40:22 | 显示全部楼层
方法千万种
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-6 15:35:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 四灵通 于 2025-2-6 15:56 编辑
暗影男爵 发表于 2025-2-6 15:10
这种端子用于强电,是不是很少见

现在可不少见。只是对线材,环境湿度,操作手法有要求。

优点就是快和体积小,线材按长度剥皮直接插进去放下把手就完事了,要分开就抬起把手线材可以随意抽出,检查和改线都容易。

少用,成本高,我给哪家用三个一出四,端子成本二十块钱那。要不是空间小线头短,我也想绑。。


你看我用这个端子的地方,都是干燥,地方小,线尾巴短,没机会换线的地方。       它害怕潮湿防水不好做,你图上这种就容易,绑线、烫锡、液体绝缘水一泡,干燥够套上线管保护,完事。端子可不能泡防水胶,防潮就要专用的防水盒复杂了,     



体积就不说了吧,一进四出一个底盒放三个,等于多少接头,而且线径还可以变,五种线径都行不影响,说线径不够了,换1换2.5没问题,小扣手立起来,拔出来抽走1平换2.5平。说那个空调区域漏水了,漏电需要长期断开,可以扣手立起来抽线,甩一边, 烫锡绑线就只能剪了。



最后一句,别洗脑,我没用几家。。  所以别神
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-6 15:24:55 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-6 15:08
两根线绕制后的粗细,跟7、8根线并在一起粗细差不多

哪个端子,能插进7、8根线

你脑回路果然清奇。。

这个端子就是代替你这一坨的。哪有夹这坨并线的。在接头上并接头,那个师傅敢教。   应急可以,但是教学绝对没有,必须与接头拉开距离。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-6 15:10:40 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2025-2-6 14:18
他不会使用方法和要求。。

我都知道他后面一定问稳定,承载,问一大堆!!最后未必用。

这种端子用于强电,是不是很少见
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-6 15:08:52 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2025-2-6 13:31
关键是他在空想,而且对方法以及操作一点都不明白的那种。

要并,并几个。怎么出,多远。    即使提线木 ...




两根线绕制后的粗细,跟7、8根线并在一起粗细差不多

哪个端子,能插进7、8根线

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-6 14:18:00 | 显示全部楼层
givemebest 发表于 2025-2-4 19:42
可以了解一下万可的并线端子

他不会使用方法和要求。。

我都知道他后面一定问稳定,承载,问一大堆!!最后未必用。


你知道我八年前用万可的一进四给一家做入户主线节点,至今没事!

这种。当时万可中国只有这种外型的。


他家四平进线,线头就剩7公分了,如果我做传统绑线只要不成功就只能砸墙换线,抽不动。最后在哪里做了一个底盒塞了三个一进四,叠着放一层一个绝缘胶板盖上白面板厚度正好,分出的线直接进配电箱空开漏保。   

怎么设计是害怕单线串接触点载流过大,直接在里面分,出来的分线线径都细,避免在电箱有人改造加大隐患,到电箱的都是细线就没人敢改。会找这个入户线盒看到入户线。




还有一家是2019年改的,零排出问题。用的是灰色哪款



直接当零排用,空开16A。。没第一个极限第一个户外空开32A

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-6 13:57:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 四灵通 于 2025-2-6 14:01 编辑
暗影男爵 发表于 2025-2-6 11:11
绕这么紧,是不是没法拆开?



你在这三根出线上再并不完了吗?   还拆。。


你现在不是没方法,是没后续设想,你要并多远,是横着一排拉三个出来,还是要出一组线开槽拉走。还是要干嘛。



如果你说原盒出面板,拉根线去别的地方。就直接并线完事。  如果你说一排拉三个,就把线头横着拉到左侧做一个插座,拉回来做几字头出插座,剩下的右边再出一个插座。   咋就说不明白!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-6 13:31:23 | 显示全部楼层
dpd8xx 发表于 2025-2-4 20:00
好主意真多,看够你选的

关键是他在空想,而且对方法以及操作一点都不明白的那种。

要并,并几个。怎么出,多远。    即使提线木偶状态,你发现楼主都说不出东西来。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-6 13:18:38 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-5 01:37
并线端子没绕线可靠?

你要并多大啊,十个插座吗?

如果你要并三个插座,用万可的端子,选对线径适用以及制作工艺,没有问题。


其实就算是屋内总线,万可端子用对了也可以。   不过你分路要做好,别说你三个柜机走一路,用端子并那神仙也头疼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-6 11:11:58 | 显示全部楼层
xuleqin 发表于 2025-2-5 09:23
拆开重新绕,或新线长一点绕在外边,不放心可以用焊锡焊一下。

绕这么紧,是不是没法拆开?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-5 16:48:01 | 显示全部楼层
看线还挺长的,可以重绕,不过并4根线,接接头比较大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-5 13:12:04 | 显示全部楼层
在接出去的线上合适位置再接
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-5 09:23:42 | 显示全部楼层
拆开重新绕,或新线长一点绕在外边,不放心可以用焊锡焊一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-5 01:37:25 | 显示全部楼层
givemebest 发表于 2025-2-4 19:42
可以了解一下万可的并线端子

并线端子没绕线可靠?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-5 00:46:25 | 显示全部楼层
这不是一个典型的串并接点吗?      三根线,一组来一组走一组留,留的这组肯定是做插座线头的,在线头上并一组进去就完事了。。  