xuleqin 发表于 2025-2-20 08:20 距离电表太远,,空调工作电流很大,线上损耗就大,肯定多花电费。
youn 发表于 2025-2-18 09:29 线损加大,多掏电费。
梅花一党 发表于 2025-2-17 19:17 你这个破铝线是不是很多家共用的。用个钳表测下电流
xiaobaobaoya 发表于 2025-2-15 11:14 确实不好换,线架空的,而且线路上很多条线,不止我一家,好像我自己还没法自己换 ...
z2091981 发表于 2025-2-15 13:18 现在是铝线,换10平方铜线 不过200多米,换铜线也不便宜
azhen 发表于 2025-2-15 13:29 假如现在是10平方铝线,把这两根线并联,当一根用,再放一根25平方的铝线。如果现在是两根6平方的,那就重 ...
douzi707 发表于 2025-2-13 22:33 不能移电表,换电线也不现实,别琢磨了,自寻烦恼
wy71h 发表于 2025-2-13 22:51 绕变压器,表旁升压,家边降压。
dianziguan 发表于 2025-2-14 08:42 电表端电压 230v,负载端电压 205v,这种情况计量电费是按230v计算,你实际用的是205v,多掏电费(230-205 ...
yylvls 发表于 2025-2-13 21:17 有发帖的功夫,花点钱把入户线换粗点就解决了。