[综合] 这个水位仪控制电路板与电路图的差异在哪里?

[复制链接]
发表于 2022-1-28 11:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 buzyz 于 2022-1-28 22:58 编辑

买了款水位仪,改进版的,与原有电路有一些差异,但改进后的电路找不到。这里把原电路和改进后的电路板图发上来,请求知道改进电路的大侠给予帮助指导。





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2022-1-28 12:40:09 | 显示全部楼层
这玩意,电极和水不会电解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-28 13:02:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 buzyz 于 2022-1-28 13:43 编辑
gdszyrx 发表于 2022-1-28 12:40
这玩意,电极和水不会电解?


会电解,所以探头容易生锈失灵。估计这款改进款正是应对此问题做的改动,两电极端增加了稳压二极管、串接了电阻,公共极端也串接了一个电阻模样的贴片,上面的标识看着像是“0”,你仔细看能找到。另外电路增加了一个三极稳压管,用于芯片电路供电,整个电路更加稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-28 13:12:25 | 显示全部楼层
和正泰714等系列液位控制器什么区别
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-28 13:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxb8888 发表于 2022-1-28 13:12
和正泰714等系列液位控制器什么区别

把正泰714的图片发上来我看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-28 14:42:59 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2022-1-28 13:02
会电解,所以探头容易生锈失灵。估计这款改进款正是应对此问题做的改动,两电极端增加了稳压二极管、串接 ...

还有一种磁感应的探针,不会有电解的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-28 17:26:37 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2022-1-28 13:38
把正泰714的图片发上来我看看

坑货宝搜索呀,支持自动上水,和自动排水,5只探针接口  拍水就3只,抽水还是3只,我给农村安装了许多处,基本上没有故障,用网线延长非常远
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-28 19:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxb8888 发表于 2022-1-28 17:26
坑货宝搜索呀,支持自动上水,和自动排水,5只探针接口  拍水就3只,抽水还是3只,我给农村安装了许多处 ...

嗯,好,淘宝去看看是什么好宝贝~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-28 19:34:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
李志路 发表于 2022-1-28 14:42
还有一种磁感应的探针,不会有电解的问题!

单纯防腐,用干pp簧管浮球代替电路中的探头完全可以解决,道理是一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-28 22:33:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 buzyz 于 2022-1-29 10:05 编辑
pxb8888 发表于 2022-1-28 17:26
坑货宝搜索呀,支持自动上水,和自动排水,5只探针接口  拍水就3只,抽水还是3只,我给农村安装了许多处 ...


淘宝上看了,正泰714电路并不复杂,可能用的是常规原件做控制电路,304的探头,估计是直流信号,这样也会存在探头电解腐蚀的问题,用个一年半载,若不及时清理探头就会失效。这是这类方案的通病。
另外看电路,好像不能实现上下水池联动。要知道,农村水源一般很不稳定,通常每日只供应有限的时间段,这就使得自动抽水变为半自动甚至人工监督。
我的方案之所以选择探头式控制,正是为了解决这个问题的无奈之举。下池水位探头装入家中入水口处,只有集中供水来了,才会启动上水池抽水。而浮球式监测在水管中很难放进去,只有小巧的探头才可以灵活的装入水管中探取是否来水。目前初步试验成功,完全实现了无人值守就可以在集中供水期间自动抽水到楼上桶中。
但对放入水中的探头未检验多久会氧化。改进版的探测信号是否实现了无感应时自动切断功能,还无法确定。原电路是没这个功能的,改进后的电路是否有针对此项的考虑,需要看到改进电路准确的电路图才能知晓。所以才发上来想听取各位专家的意见,并想得到实际电路图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-28 23:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
李志路 发表于 2022-1-28 14:42
还有一种磁感应的探针,不会有电解的问题!

磁感应的探针是否需要专用控制电路?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-29 01:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2022-1-28 22:33
淘宝上看了,正泰714电路并不复杂,可能用的是常规原件做控制电路,304的探头,估计是直流信号,这样也会 ...

支持联动的。自己家的设备安装4年后腐蚀性问题也遇到了,只用于水漫自停水底的快,没管它。但是重要的上面一个不锈钢探头只腐蚀了探头底,几乎忽略         
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-29 09:58:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxb8888 发表于 2022-1-29 01:28
支持联动的。自己家的设备安装4年后腐蚀性问题也遇到了,只用于水漫自停水底的快,没管它。但是重要的上 ...

这么结果令人惊喜,浸泡在水中四年的探头居然才出现锈迹,可想即使不电解,自然腐化也应该如此了。
好奇714电极用的是否是交流信号,可惜没有找到它的具体电路,不然我会好好研究一番~
另外看714连接图,上面好像只有两种选择,要么排水用,要么抽水用,上下联动的不知如何实现?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-29 10:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxb8888 发表于 2022-1-29 01:28
支持联动的。自己家的设备安装4年后腐蚀性问题也遇到了,只用于水漫自停水底的快,没管它。但是重要的上 ...


找到了电路图,妥妥的直流供电,探头居然能用好几年,也是奇迹。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-31 12:17:33 | 显示全部楼层
用数字集成到电极端电流非常非常小,电解反应小,电极也必须用不锈钢的。
用铁或铜的就会有微小气泡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-1 00:24:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vip2128 发表于 2022-1-31 12:17
用数字集成到电极端电流非常非常小,电解反应小,电极也必须用不锈钢的。
用铁或铜的就会有微小气泡。 ...

谢谢,经验回答。
仔细看了芯片参数,电极间的电流小到1uA以下,可见电解电流小的可怜。提醒的铜和铁冒气泡,这点确实是在实践中需要注意的。在安装中,我把公共正极线直接连接在了PPR球阀的把手上,有些探测点也直接取自PPR金属管接。另外还间接的利用抽水机管水路做了监测通道,通过计算水管直径、长度、水阻等参量,算出总水阻,确定能在这个阻值下能够触发与门电路。等使用一段时间,再看实际效果吧。
回复 支持 反对