       试验很简单,把自恢复保险丝和快熔保险丝串联接入220V,如果快熔保险丝烧断了,说明快熔保险丝熔断速度更快!反之,至少自恢复保险丝还挺快!

      快熔保险丝用的500mA陶瓷保险丝,自恢复保险丝用的090的,常温下阻值10-20欧,动作电流180mA,1A电流动作时间不大于0.8S。

试验结果:连续接通十多次220,快熔保险丝都没烧断!通电瞬间的电流达到了8A以上!

试验证明,其实自恢复保险丝在某些情况下还是很管用的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 2家元 +28 收起 理由
lzj_876 + 8 優秀文章
家睦 + 20

查看全部打赏

发表于 2020-7-14 22:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么测试没有意义,要同样电流的。500ma的快熔和90ma的pptc没有可比性
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-14 22:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-7-14 22:21
这么测试没有意义,要同样电流的。500ma的快熔和90ma的pptc没有可比性

瞬间10A左右电流,怎么没有可比性? 反正保险丝没有烧断。至少说明自恢复保险丝能保护普通保险丝!有人告诉我试试福禄克的保险丝,福禄克用的才是真的快熔!有点不舍得试
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-14 22:28:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-7-14 22:21
这么测试没有意义,要同样电流的。500ma的快熔和90ma的pptc没有可比性

这个有难度,500ma的自恢复保险丝电阻太小了。接220太危险了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-14 22:37:06 | 显示全部楼层
楼主极其富有牺牲精神:cool:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-14 23:14:44 | 显示全部楼层
发视频看看,保险丝什么负载
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-14 23:31:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-7-14 23:14
发视频看看,保险丝什么负载

目测楼主进行的是短路测试,负载就是保险丝,家里开保险丝厂的:lol::lol:

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
hp81 + 10 精彩回帖

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-14 23:52:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2020-7-14 22:25
瞬间10A左右电流,怎么没有可比性? 反正保险丝没有烧断。至少说明自恢复保险丝能保护普通保险丝!有人告 ...

你认为有就有吧,有本事就把自己表上的保险丝都换成pptc
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-15 05:59:36 | 显示全部楼层
路过看看不说话……
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 06:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yebin00000 发表于 2020-7-14 23:31
目测楼主进行的是短路测试,负载就是保险丝,家里开保险丝厂的

这也不算短路,毕竟90的自恢复保险丝常温下阻值有十几个欧姆了,电流最大10A左右,就像楼上说的,90的自恢复保险丝和500的快熔没法比,假如是500的自恢复,还不一定谁快,毕竟500的自恢复保险丝手册上的数据是比90的要慢10倍了。 可惜不敢用500的自恢复保险丝做实验,电阻值太小了,这才是真的短路试验了!害怕
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-15 13:25:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2020-7-15 06:46
这也不算短路,毕竟90的自恢复保险丝常温下阻值有十几个欧姆了,电流最大10A左右,就像楼上说的,90的自 ...

找个100毫安的快熔保险丝来试理论上一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-15 14:03:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yebin00000 发表于 2020-7-15 13:25
找个100毫安的快熔保险丝来试理论上一样

能否请教下怎么理论上一样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-15 15:10:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-7-15 14:03
能否请教下怎么理论上一样?

100毫安快熔pk90毫安可恢复,没有90毫安的快熔吧……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-15 15:38:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yebin00000 发表于 2020-7-15 15:10
100毫安快熔pk90毫安可恢复,没有90毫安的快熔吧……

哦,我理解错了,我以为您说的是ff100ma和90ma pptc的结果还是pptc90保护而ff100不断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-15 19:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试这个

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-15 20:28:38 | 显示全部楼层
试验有效。可恢复的保险丝本身电阻大一些,价钱高一些,所以用的少。
回复 支持 反对