数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2933|回复: 17

[电源] 拆个通信设备的线性电源(深圳风云通信设备有限公司)

[复制链接]
发表于 2019-4-27 22:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源外表


表头是一个20V量程的电压表+50A量程的电流表

内部图

主变压器650VA

4个摩托罗拉的MJ802功率管


滤波电容

4个25V的15000uf电容

这个电源表头50A量程,但是带负载20A以上,电压就压降的厉害,请问大佬们,4个功率管能出多大电流,这个电源是13.8V输出,是不是滤波电容老化了。如果需要增加输出电流,能不能再加几个功率管,这个管子很麻烦,听说还要配对,不知道怎么配.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 4家元 +48 收起 理由
家睦 + 20
风间尘 + 10
衡水家维 + 10 原創內容
zhkrid + 8 以資鼓勵

查看全部打赏

发表于 2019-4-27 22:17:40 | 显示全部楼层
好大一头牛,卖铜估计也能卖不少钱呢吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-27 22:29:23 | 显示全部楼层
650w的变压器,好多铜线,带载掉电压应该是电路中有元件坏了,加管子是最不靠谱的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-28 00:11:13 | 显示全部楼层
其实,是内阻压降导致的,这路电源虽然可以提供那么大电流,但是毕竟不是开关电源,本身会有一定的内阻,如铜损,管子本身的饱和压降(以及管子在调整状态下的总内阻压降,)理论上,650W,13.8V下出48A没问题的,
mj802   100V/90V 30A 200W β≥25
4个并联总电流可以达到30A,但是按15V算,极限功率下,可以出13A,4个并联,完全可以出52A,问题不大,但是,没有足够的散热,也不宜长时间工作在极限值下,任何一个电源,都不让长期满功率使用的,
如果出20A压降太大,可以用(VO空载-Vo带载)*IO求此算出电源内阻,以此判断是否为电源工作不正常
回复 支持 1 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-28 09:12:01 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-4-28 00:11
其实,是内阻压降导致的,这路电源虽然可以提供那么大电流,但是毕竟不是开关电源,本身会有一定的内阻,如 ...

学习了,谢谢老板评分
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-28 09:18:52 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-4-28 00:11
其实,是内阻压降导致的,这路电源虽然可以提供那么大电流,但是毕竟不是开关电源,本身会有一定的内阻,如 ...

这个电源是96年生产的,会不会是4个大电容容值下降,滤波不良导致的,我要不要先换4个电容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-28 09:49:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带载20A,,压降厉害,,你是怎么测出来的,,测的负载端还是输出端子?端子测出来的就有可能电源性能下降了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-28 10:00:22 | 显示全部楼层
有可能是电容干涸了,,毕竟有20多年的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-28 12:38:46 | 显示全部楼层
应该是30a左右的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-28 13:12:42 | 显示全部楼层
sichaozhi 发表于 2019-4-28 09:18
这个电源是96年生产的,会不会是4个大电容容值下降,滤波不良导致的,我要不要先换4个电容 ...

可以考虑,拆下来测一下吧,要不然就多并联几个上去试试
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-28 13:24:11 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2019-4-28 09:49
带载20A,,压降厉害,,你是怎么测出来的,,测的负载端还是输出端子?端子测出来的就有可能电源性能下降 ...

有一个大功率电台,大概在250W左右,一喊,电压下降,电流固定到20A左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-28 16:17:18 | 显示全部楼层
看到了楼主的YAESU FT-891短波机:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-28 16:25:16 | 显示全部楼层
为了电台的安全,维修一定要小心啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-8 12:03:37 | 显示全部楼层
650W输出次级电压为双21V,按21V算也就31A电流不到,若按42V算的话电流低到15A了哦,电流电流再大会超负荷啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-8 12:08:26 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-4-28 00:11
其实,是内阻压降导致的,这路电源虽然可以提供那么大电流,但是毕竟不是开关电源,本身会有一定的内阻,如 ...

线性电源不敢这么用,会烧初级绕组的,短时间的话次级绕组电压拉低确实可以增大电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-8 15:15:38 | 显示全部楼层
你要看是稳压前的电压下降厉害还是13.8V的电压下降,如果主电容的电压在交流电压的1.2-1.4倍都是正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-8 16:14:25 | 显示全部楼层
时间长了,可能元件老化了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-10 10:23:51 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-4-8 16:14
时间长了,可能元件老化了

早都搞定了,有一个限流电阻,限流了,我把限流电阻短接了,可以上到40A。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-19 17:28 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表