|
疫情期间在家出不了门,在家里把水电简单弄一下,因为离电力变压器远,线路老化,家用电器增多,电压高峰期只有130V,电老虎电表换的勤快,设施不怎么管,郁闷,春节回乡下,用料10多年的燃气热水器罢工,装了个电热水器,电压低,水池10多年出水管坏了,10多年前修房时脑壳打铁,把下水管留到不好维修的位置,只有利用排污管,去年打口机井70多米,自己装的电子水位控制器坏了,老婆,骂,说安个开关就行了弄那么复杂可一会儿又抽水不是个事,问题一大堆,决定一个一个解决,电压低添置稳压器,一个1.5P空调,一个1000W水泵,一个两千W热水器,稳压器选择10KW,进线开关由20A漏保换德力西63A漏保,增加一个370W增压泵,抽水设一个总开关,一个手动开关,一个交流接触器,控制选机械浮球开关,到增压泵设一个开关在浴室门口可以控制。在户外电表出线换6平方铜芯线经过楼梯63A漏电保护开关进10KW稳压器在接入原线路,从浴室门口穿线管走一路开关控制的先到增压泵旁边,水池离底10厘米打一个30的孔,用25水管做下水出水,用高标水泥密封,出水下到增压泵,做直通开关一个,安装好后晚上进线电压最低100V,输出220V,热水器水泵抽水都没有问题,机械浮球开关也很可靠,但有一个问题,因为是主管路增压,370W水泵小了,压力最大时候自动开关关了,调到最大也不行,网上买的,春节换也麻烦,就在主管路装了个电脑压力开关控制水泵,不用水测试水泵最大压力0.24MPA,设置0.08MPA启动0.22MPA 停止,这样电热水器,花洒水都很大,只要一打开水龙头,电机基本不会停,解决料压力开关的问题。然后装热水管到楼下厨房,断断续续,出去不便,弄好效果不错。稳压器买旧的,本地老乡电网改后用不上,给料350给我送到镇上。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|