没经验   一个人在胡思乱想,

MCU接管电源是通过端口DA向反馈回路输出PWM电压  这样理解对吗
如何保证刚开机时 MCU尚在初始化的时候  关闭电源输出?
一般常用的措施有哪些?   增加继电器电路可以吗  或类似的电子开关

不知有没有具有代表性的开源制作  方便学习
求分享推荐   谢谢!







发表于 2022-1-1 19:44:13 | 显示全部楼层
负责输出的调整管有上拉和下拉电阻,DA没有PWM过来,调整管是不会有输出的,当然,你要更安全,可以另外加输出保护电路,比如继电器延时启动。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-1 20:11:25 | 显示全部楼层
天涯浪人 发表于 2022-1-1 19:44
负责输出的调整管有上拉和下拉电阻,DA没有PWM过来,调整管是不会有输出的,当然,你要更安全,可以另外加 ...

感谢指教

电路知识一窍不通  不知从何开始





回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-1 21:40:13 | 显示全部楼层
本论坛开源的数控电源2.0升级版就是继电器控制的,初始无输出 。按确认即可 输出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-1 21:41:18 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2022-1-1 20:11
感谢指教

电路知识一窍不通  不知从何开始

【新提醒】开源一套数控电源,软硬件全开(结帖) - 创意DIY 数码之家  https://www.mydigit.cn/thread-270207-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-1 21:47:40 | 显示全部楼层
gps42212 发表于 2022-1-1 21:40
本论坛开源的数控电源2.0升级版就是继电器控制的,初始无输出 。按确认即可 输出。 ...

感谢热心坛友!



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-2 17:22:54 | 显示全部楼层
很多CPU上电有默认状态的,电路设计要保证初始默认输出电压零。