数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1720|回复: 29

[手持表] 用万用表的峰值记录功能测量漏保跳闸时的电流

[复制链接]
发表于 2022-7-2 11:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
在坛子里看了个关于用万用表测漏保跳闸时漏电流的帖子,正好我给家里安个漏保,顺便测了下
以漏电流30mA计算,漏电功率6W+,找不到阻值合适6W以上的电阻,用6个大功率电阻串接成10.6K左右(大多数30mA标准的漏保20mA就能跳)

001.jpg

用这个电阻串接在火线和地线之间形成漏电,测量这个漏电流
用电流档直接测,肯定是行不通的,跳闸时间很短,表反应不过来
这时表的PEAK峰值功能就派上用场了
看用户手册,当峰值被更新时的刷新率是155次每秒,断路器的跳闸时间是0.1秒级别,表的峰值替换速度远高于断路器跳闸速度,测这个应该没困难

000.JPG

先把电阻串接在火线与地线之间测一下电流的有效值和峰值:

有效值21ma+

2137.JPG


峰值30ma+, 符合1.4倍理论值

3011.JPG

视频:
003.mp4 (5.8 MB, 下载次数: 0)

接入漏保测量
先用标准电流档直接测,明显不行,最高看见跳到11mA

11.04.JPG

视频:
001.mp4 (1.87 MB, 下载次数: 0)


用峰值功能测:30mA+,相当准确

30.25.JPG

视频:
002.mp4 (1.6 MB, 下载次数: 0)





打赏

参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50

查看全部打赏

发表于 2022-7-2 12:11:13 | 显示全部楼层
你要串个可调电阻来模拟电流变化,直接上去就30ma,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-2 12:20:53 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2022-7-2 12:11
你要串个可调电阻来模拟电流变化,直接上去就30ma,

我这个不是测漏保跳闸的最小电流, 而是看跳闸那一瞬间的电流能不能测出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 12:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 crazy0qwer 于 2022-7-2 12:24 编辑

在这方面西门子还是值得信赖的。
不过测跳闸电流也可以用其他办法让电流缓慢提高来测量,不一定要峰值功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 12:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你应该把电流设定在100mA来测试 哈哈 最好能让电流从小到大快速变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 12:31:56 | 显示全部楼层
反正正常跳 哪人高胆大真人测试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-2 12:32:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2022-7-2 12:21
在这方面西门子还是值得信赖的。
不过测跳闸电流也可以用其他办法让电流缓慢提高来测量,不一定要峰值功能 ...

这帖子主题不是测漏保的起始跳闸电流,而是测漏保跳闸时那一瞬间的漏电流能不能被准确测量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 12:34:32 | 显示全部楼层
不是一跳就没有电流了,怎么测?!没懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 12:52:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adoqqdg 发表于 2022-7-2 12:32
这帖子主题不是测漏保的起始跳闸电流,而是测漏保跳闸时那一瞬间的漏电流能不能被准确测量 ...

日置你也怀疑?不如搞个采样保持放大器来测下比较有意义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 13:10:13 | 显示全部楼层
差不多就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 13:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胆子大,有这样玩的,如果闸不跳不会烧表?这表不便宜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-2 13:20:54 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-7-2 12:25
你应该把电流设定在100mA来测试 哈哈 最好能让电流从小到大快速变化

嗯,你这个建议好,单个电阻大概有10W功率,短时间过载问题不大,用一个电阻测一下:先确定下漏电流,有效值125+ 峰值 176+
666.mp4 (3.64 MB, 下载次数: 0)

接入漏保测得173+, 相当准确了
173.mp4 (1.87 MB, 下载次数: 0)

至于动态漏电流模拟比较麻烦,以后有空了在安全电压环境下试试





回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-2 13:25:16 | 显示全部楼层
后海 发表于 2022-7-2 13:19
胆子大,有这样玩的,如果闸不跳不会烧表?这表不便宜。

闸不跳也不会烧表,没过流啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 14:19:14 | 显示全部楼层
表不错。表不错。表不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 14:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
奇怪不? 我家市电231V,热敏电阻加色环总共3.3K,峰值能捕捉110mA以上了 哈哈,就算捕捉的市电峰值时的电流不也才99mA?
IMG_20220702_142204.jpg
IMG_20220702_141528.jpg
IMG_20220702_141426.jpg
IMG_20220702_141747.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-2 14:47:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 adoqqdg 于 2022-7-2 15:21 编辑
我是不会修 发表于 2022-7-2 14:23
奇怪不? 我家市电231V,热敏电阻加色环总共3.3K,峰值能捕捉110mA以上了 哈哈,就算捕捉的市电峰值时的电 ...

只能说那两热敏电阻响应速度太快了,否则没法解释
还有那两热敏像是PTC,怎么是NTC表现

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 15:15:19 | 显示全部楼层
我测强电手就哆嗦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 16:36:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adoqqdg 发表于 2022-7-2 14:47
只能说那两热敏电阻响应速度太快了,否则没法解释
还有那两热敏像是PTC,怎么是NTC表现


响应太快也不对啊  常温阻值就3.3K
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 16:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 我是不会修 于 2022-7-2 16:57 编辑

示波器测量是这样的,串联一个1欧姆电阻接的示波器
IMG_20220702_165249.jpg
IMG_20220702_165838.jpg
IMG_20220702_165916.jpg
IMG_20220702_170000.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-2 16:57:33 | 显示全部楼层
支持峰值功能最便宜的万用表是什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2024-5-15 18:02 , Processed in 0.140400 second(s), 15 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2023 smzj.net

快速回复 返回顶部 返回列表