|
本帖最后由 sy2008 于 2022-7-9 19:38 编辑
电压表头改电流表、USB电压电流表、电压表两线改三线汇总贴
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1123292
参照上贴: 手中有一电压表想改成电流表
三线电压表 上分压电阻二个: 01D(100K), 12C(13K)
下分压电阻二个: 30B(2K), 可调电阻0.28K
测10V电压 单片机检测口0.2V
测5V电压 单片机检测口0.1V
按电阻分压计算(2K+0.28K)/(100K+13K+2K+0.28K)*10V=0.0197779
计算结果与实测结果一致.
那么1A 对应是0.02V
用0.02欧检测电阻测试,与万用表对比 万用表显示1A 电流表显示1.5A, 高了50%.
0.02欧检测电阻再并联0.03欧电阻 就成0.013欧 电流表显示与万用表对应起来了
但是精度差很多 0.5A-1A 精度比较准 电流再大就不准了
万用表显示1.26A 电流表已经显示1.5A
现在就是不明白这个检测电阻到底应该是多大?
为什么实际与计算不相符?
另外一个问题: 如下图
用一个开关做电压和电流转换,当开关接通时, 电压和电流同时进入单片机检测口?
换了康铜丝, 但是精度也是差太多. 看图把1A调准了
万用表1.003A 电流请1A
万用表1.465A 电流请1.65A
万用表0.509A 电流请0.47A
万用表1.297A 电流请1.37A
万用表0.206A 电流请0.1A
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|