[安防] 请问各位大神,监控时好时坏,到底是POE208G交换机问题还是摄像头问题?

[复制链接]
发表于 2022-8-24 11:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是一家店铺的监控系统,用的“云视安”的摄像头和这个8口POE+2个普通口的交换机,故障现象是有时某几个端口灯不亮,摄像头掉线。测量网线都通,摄像头也更换了,不行。如果把端口互换,如3是好的,4是坏的,互换后,2个口灯都不亮了。测量也没有供电输出,断电重启后,有的端口可能会好,也有可能上次好的端口,又不亮了。请问这种POE交换机,是不是智能的?如何检测并对外供电的?还望大师指点。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2022-8-24 11:49:50 | 显示全部楼层
换品牌的poe交换机。比如水星,tp之类的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 11:54:56 | 显示全部楼层
pei的问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 12:03:57 | 显示全部楼层
很明显交换机有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 12:10:53 | 显示全部楼层
             供电不足
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 12:11:30 | 显示全部楼层
换同型号POE试试,排除法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 12:38:44 | 显示全部楼层
感觉是POE的电源部分的问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 14:06:24 | 显示全部楼层
scq330 发表于 2022-8-24 11:49
换品牌的poe交换机。比如水星,tp之类的

好像迅捷TP水星是缩水三剑客。尽量找实拆图用料好点的买。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 14:12:06 | 显示全部楼层
交换机问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 14:12:58 | 显示全部楼层
有工具和动手能力的话,检查一下电源性能,不然就换新的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 14:18:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也没说多长的网线,这个供电和线长也有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 15:16:36 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-8-24 14:06
好像迅捷TP水星是缩水三剑客。尽量找实拆图用料好点的买。

这些品牌基本参数不虚标。我自己家里就是用的水星,很稳定。比楼主用的杂牌稳定多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-24 15:34:59 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2022-8-24 14:18
也没说多长的网线,这个供电和线长也有关系

线很短,都是室内的,最短的3米,最长不过20米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 17:44:20 | 显示全部楼层
杂牌POE交换机,推测交换机问题的可能性大些,不过最好先排除网线、POE受电端故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-24 20:47:01 | 显示全部楼层
不想换交换机的话直接在摄像头现场安装一个12V电源,甩开POE,稳定性也很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-25 09:28:13 | 显示全部楼层
丰色者 发表于 2022-8-24 20:47
不想换交换机的话直接在摄像头现场安装一个12V电源,甩开POE,稳定性也很好。 ...

没法再布线了,先换交换机试试吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-25 09:36:09 | 显示全部楼层
自己装的监控? 网线质量、水晶头做没做好、摄像头好坏、poe的好坏都会造成这种问题,一般poe交换机的问题大些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-25 09:56:45 | 显示全部楼层
重新做个水晶头看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-25 10:33:58 | 显示全部楼层
交换机和摄像头都是低端货,还是要带引号的那种
你换稍微好点的设备保证不会出现这种奇葩问题
还有,基本功好好练练,你的水晶头压的全部不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-25 11:55:12 | 显示全部楼层
绝对是交换机不良,经不起满负荷长期工作,换个好点的吧!